作者 | 主题 |
---|---|
lansky216 游民 经验值: 71 发帖数: 19 精华帖: 1 |
楼主 2021-06-19 15:39:12
主题:西门子6SE70逆变器,低于30转转速和扭矩不稳定,高于30转一切正常
现场有台6SE70逆变器,用了十来年了,前段时间突然出现F059和F234故障报警,无法复位。现场跟换CUVC,重新下载参数后,出现启动的时候,电机会明显延时2-3秒旋转,转速和扭矩不稳定的问题。后对比参数,发现P602和之前设置值不一样,改了以后正常了。使用大概一个月左右,这两天又出现了转速低于30转,转速和扭矩不稳定的问题。高于30转一切整正常。无任何报警信息,参数也没有问题,各位大佬有没有遇到类似情况的,可否提供一些解决思路,现在完全不知道哪里问题。声明一下,不是编码器的问题,我们用另外一套电控设备驱动电机,完全正常,编码器打到旁通,现象是一样的。说明问题出在变频器这里
|
kdrjl 至圣 经验值: 136691 发帖数: 34950 精华帖: 435 |
1楼 2021-06-19 16:42:46
主题:回复:西门子6SE70逆变器,低于30转转速和扭矩不稳定,高于30转一切正常 P602这个参数,正常状态没人会管它吧?都是优化以后,自己根据系统计算的励磁时间。我从来不关注这个参数。除非启动过程比较特殊的。正常情况,系统在合闸启动以后,使能建立,然后再去给定运行。也会有问题吗? 你也没介绍自己这个系统的基本工艺过程,变频器的工作任务和流程。别人怎么给思路呢? 再有,楼主像是专门给旧设备维修改造的?都是10年以上的设备?这可是坑深的活儿。很刺激吧?
我是你的朋友
|