技术论坛

 S120 Basic直流电源模块100KW的如何用starer启动?

返回主题列表
作者 主题
yiyi5138
游侠

经验值: 319
发帖数: 28
精华帖: 0
楼主    2022-11-22 13:23:24
主题:S120 Basic直流电源模块100KW的如何用starer启动?

DC-bus 100KW Basic模快仅需 P840=1,还是需要其他吗?用starer如何操作?

yming
至圣

经验值: 127286
发帖数: 21992
精华帖: 824
1楼    2022-11-22 15:48:06
主题:回复:S120 Basic直流电源模块100KW的如何用starer启动?

西门子驱动 P840=1 从来都启动不了。

启动信号,必须要有一个上升沿的过程,才叫启动。


STARTER不管你是如何接线的,在控制面板,有它自己的控制源。激活后(会提示你确认),它会接管启动命令过程。

若是灰色的,该装置不能通过STARTER调试,必须使用端子或其他方式启动(P840互联到命令源)。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。