作者 | 主题 |
---|---|
兰星工控 游士 经验值: 254 发帖数: 40 精华帖: 0 |
楼主 2021-01-14 13:39:46
主题:关于等离子切割机 我们单位有两条冷轧生产线,一条线安装的早,用的是70,另一条安装的晚,用的是80,这两条线分别在两台变压器下运行,每条连轧都有一台等离子切割机,有一天80的这条连扎报通讯故障,然后全部的装置跳闸,我去了发现他们在用等离子切割机的时候就报警,合上闸还能干活,但是一用等离子就报警,我告诉他们把等离子的地线扯到工件的位置,不要直接挂在钢结构上,但还是不行,后来我把等离子电源拆下来接到另外一条连轧(用70的那台)的电源箱里面,就好了,运行中用等离子也不跳闸了。令人费解 |
sueyishui 奇侠 经验值: 5117 发帖数: 790 精华帖: 1 |
1楼 2021-01-14 16:41:07
主题:回复:关于等离子切割机 等离子电源接地不能马虎的。具体你找一下等离子相关原理方面的书看下,这个就和焊接接地一样,最好都和设备的全部分开。不然,通讯故障或者其他的异常,能让你头疼死。
1234567,7654321,9898567
|
兰星工控 游士 经验值: 254 发帖数: 40 精华帖: 0 |
2楼 2021-01-14 18:16:44
主题:回复:关于等离子切割机 感觉是里面的高压放电板产生的噪声干扰了同电源下的通讯装置,可是plc和装置的电源都是经过隔离变压器的, |