技术论坛

 星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器

返回主题列表
作者 主题
时钟
侠客

经验值: 673
发帖数: 19
精华帖: 10
楼主    2021-01-06 18:34:25
主题:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器 精华帖 

星三角启动在电气行业非常常见的一种启动方式。由于其经济型,广泛应用在各种工业领域。

 

但是,这种启动方式是存在一定的局限性的,在星角切换时,会有一个较大的电流冲击。

这种电流冲击特别容易造成星接触器或者角接触器损坏。


那为什么在星角切换时会有电流冲击呢?

电机有一个重要的参数,叫做去磁时间- 说的是去掉励磁之后,磁场会存留的时间(剩磁)

功率越大的电机,去磁时间越长,功率非常大的电机去磁时间可以达到1-2s。


星三角启动

  • 星运行时,电机旋转,电机存在磁场和转速。

  • 星断开时,电机旋转,电机存在转速,存在剩磁(在去磁时间内),此时有转速有磁场,会产生感应电压。

  • 角运行时,工频电压,感应电压 有可能叠加,也有可能抵消。当工频电压,感应电压叠加时,相当于电机过电压启动,此时造成的冲击电流远有可能会大幅超过电机直接启动电流。


如何避免这种情况呢?


推荐使用星三角专用的时间继电器。

星三角专用的时间继电器,会在星角切换时预留一个空白的时间段(常见为50ms),星接触器和角接触器均断开。让电机有充足的时间去磁。这样可以大幅降低星角切换时的电流冲击。


在这里尤其推荐7PV15的星三角专用时间继电器,这个继电器星角切换的空白时间是可调的,最长可以调到1s。特别适合大功率星三角的应用,(因为大功率电机的去磁时间较长)

 


星三角专用时间继电器可以减小切换时的冲击电流,大幅延长接触器的寿命,避免故障。

星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器。






和光同尘
奇侠

经验值: 6761
发帖数: 1106
精华帖: 1
3楼    2021-01-06 22:07:01
主题:回复:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器

时间继电器带有星三角标记

和光同尘
奇侠

经验值: 6761
发帖数: 1106
精华帖: 1
4楼    2021-01-07 11:17:00
主题:回复:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器

去磁是当电机从星形时断电,此时是电机是电感元件内部还领储存着磁场,要等磁场消失再切换到时三角形

JL4_207
侠圣

经验值: 4545
发帖数: 809
精华帖: 2
5楼    2021-01-07 11:30:00
主题:回复:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器

   就为了留出一个去除剩磁的时间段,这么简单吗?那么用普通的定时器可以替代这个专用时间继电器了;

暂无
贤贤易色
奇侠

经验值: 8093
发帖数: 1308
精华帖: 6
6楼    2021-01-07 11:33:53
主题:回复:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器

普通继电器也能实现这个功能啊,,,,,不知道楼主说的专用继电器啥区别

养活一团春意思,撑起两根穷骨头
贤贤易色
奇侠

经验值: 8093
发帖数: 1308
精华帖: 6
7楼    2021-01-07 11:38:46
主题:回复:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器

楼主意思是专用的继电器在接通延时后  再延时一个空荡???????比如设定5s切换三角,,, 而星形断开一定时间后三角再启动?????????

养活一团春意思,撑起两根穷骨头
时钟
侠客

经验值: 673
发帖数: 19
精华帖: 10
8楼    2021-01-08 08:53:42
主题:回复:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器

常规的延时继电器,切换时同步的,没有空白的时间段。但是小功率电机的去磁时间比较短,接触器本身的动作延时就能够躲开了,而且不是每次都用冲击,也不容易发现。所以很多场合都用通电延时的继电器用在星三角。我写这个的意义在于,提醒大家增加这个延时会延长接触器寿命,减低故障风险。另外,现在越来越多的客户使用PLC编程实现星三角控制,编程时加上空白时间段。

鹅卵石
奇侠

经验值: 7917
发帖数: 3597
精华帖: 25
10楼    2021-01-08 20:26:48
主题:回复:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器

减小切换时的冲击电流的措施是加



过渡电阻,这在《配电手册》第四版上有说明。