主题:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器 星三角启动在电气行业非常常见的一种启动方式。由于其经济型,广泛应用在各种工业领域。
但是,这种启动方式是存在一定的局限性的,在星角切换时,会有一个较大的电流冲击。 这种电流冲击特别容易造成星接触器或者角接触器损坏。 那为什么在星角切换时会有电流冲击呢? 电机有一个重要的参数,叫做去磁时间- 说的是去掉励磁之后,磁场会存留的时间(剩磁) 功率越大的电机,去磁时间越长,功率非常大的电机去磁时间可以达到1-2s。 星三角启动
如何避免这种情况呢?
星三角专用的时间继电器,会在星角切换时预留一个空白的时间段(常见为50ms),星接触器和角接触器均断开。让电机有充足的时间去磁。这样可以大幅降低星角切换时的电流冲击。 在这里尤其推荐7PV15的星三角专用时间继电器,这个继电器星角切换的空白时间是可调的,最长可以调到1s。特别适合大功率星三角的应用,(因为大功率电机的去磁时间较长)
星三角专用时间继电器可以减小切换时的冲击电流,大幅延长接触器的寿命,避免故障。 星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器。 |
和光同尘 奇侠 经验值: 6761 发帖数: 1106 精华帖: 1 |
3楼 2021-01-06 22:07:01
主题:回复:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器 时间继电器带有星三角标记 |
和光同尘 奇侠 经验值: 6761 发帖数: 1106 精华帖: 1 |
4楼 2021-01-07 11:17:00
主题:回复:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器 去磁是当电机从星形时断电,此时是电机是电感元件内部还领储存着磁场,要等磁场消失再切换到时三角形 |
JL4_207 侠圣 经验值: 4545 发帖数: 809 精华帖: 2 |
5楼 2021-01-07 11:30:00
主题:回复:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器
暂无
|
贤贤易色 奇侠 经验值: 8093 发帖数: 1308 精华帖: 6 |
6楼 2021-01-07 11:33:53
主题:回复:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器
养活一团春意思,撑起两根穷骨头
|
贤贤易色 奇侠 经验值: 8093 发帖数: 1308 精华帖: 6 |
7楼 2021-01-07 11:38:46
主题:回复:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器 楼主意思是专用的继电器在接通延时后 再延时一个空荡???????比如设定5s切换三角,,, 而星形断开一定时间后三角再启动?????????
养活一团春意思,撑起两根穷骨头
|
时钟 侠客 经验值: 673 发帖数: 19 精华帖: 10 |
8楼 2021-01-08 08:53:42
主题:回复:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器 常规的延时继电器,切换时同步的,没有空白的时间段。但是小功率电机的去磁时间比较短,接触器本身的动作延时就能够躲开了,而且不是每次都用冲击,也不容易发现。所以很多场合都用通电延时的继电器用在星三角。我写这个的意义在于,提醒大家增加这个延时会延长接触器寿命,减低故障风险。另外,现在越来越多的客户使用PLC编程实现星三角控制,编程时加上空白时间段。 |
鹅卵石 奇侠 经验值: 7917 发帖数: 3597 精华帖: 25 |
10楼 2021-01-08 20:26:48
主题:回复:星三角应用必须使用星三角切换的时间继电器 |