作者 | 主题 |
---|---|
SimonLi 侠客 经验值: 932 发帖数: 51 精华帖: 0 |
楼主 2022-03-23 10:03:26
主题:【通信】S7-1500直接跟三菱MC通信协议三菱PLC不用写程序不用加模块(含源码) 因为NX MCD跟OPC通信点数一多就会卡死后来发来PLCADV跟NX MCD通信点数多也不会卡而且刷新时间比OPC还快果断不用OPC直接用PLCADV跟三菱PLC通信 3.把IP及PROT对应设置,先把Socket connet管脚设为true再把Start_PBt管脚设为true 4.打开DB块MCD,X区Array跟三菱M12000会自动刷新 西门子的PLC仿真的挺方便的,其他日系都像都仿真不了SOCKET |
手机用户20220323965030 新手 经验值: 24 发帖数: 2 精华帖: 0 |
4楼 2022-03-23 11:18:02
主题:回复:【通信】S7-1500直接跟三菱MC通信协议三菱PLC不用写程序不用加模块(含源码) 思路很好,直接写死地址跟长度,程序非常简洁,不占用资源。 如果有需要灵活多变的读写需求也可参考 1200/1500调用MCDLL以太网通讯三菱PLC |
北风无疆 新手 经验值: 37 发帖数: 1 精华帖: 0 |
11楼 2022-10-29 20:09:14
主题:回复:【通信】S7-1500直接跟三菱MC通信协议三菱PLC不用写程序不用加模块(含源码) 导入SCL后,编译报警操作数"STR_TO_CHAR_NUM1" 未定义是啥意思啊 |