主题:【互联】西门子S7-200(226)电源修复记 【互联】西门子S7-200(226)电源修复记 昨天,想测试一个s7-200的程序,居然眼花缭乱的把226继电器输出机型的集成直流输出,看做交流电输入端子直接连接到220V AC输入,一插电“啪“一声,知道情况不对了,人有时候真的会犯浑,上午在处 理一起变频器报警(第三方变频器在未运行时,居然也报警过电流,判断应该是主回路电流检测单元故障的可能性大),下午,重新设置变频器多段速控制参数后,故障排除,脑子乱哄哄的回到办公室想测试一个程序,在连接电源时鬼使神差的把220V AC连接到cpu24V DC电源输出端子上,人一犯浑必将酿成打错,从那里跌倒,必将从那里爬起。重新正确连接好电源,打开220V AC电源,万幸的是cpu还能够正常工作,只是我插入西门子MPI适配器,适配器上的几个绿色指示灯没有亮,想想也理解了,自己把220V AC到着“灌过电流”,这个24V DC回路这么能够完好呢? 因为知道是24V输出故障,联系了公司同事,说有三端稳压集成块7824,有了配件就有修复的希望。 今天忙完手头的工作,下午到同事那边拿来几个24V稳压集成电路,维修s7-200的电源板开始了,首先,找到之前保存的电源板原理图,看了看,该24V DC输出是通过一个三端稳压器件提供的,图示: 红色框是接线错误,烧掉的器件,器件上已经明显炸了一个孔,图示: 拆除被击穿的三端稳压器件。 对三端稳压电路的外围用万用表进行通断测试,2个二极管没有明显的击穿迹象,不作处理,输出滤波电抗器没有明显开路,不作处理,将三端稳压集成块7824焊入对应合适的位置上,考虑到干线电路的长度容易使三端稳压器件震荡,在电源输入与地之间加入一个拆机的47UF/50V的电解电容作为滤波,输出不作处理,图示: 连接220V AC电源,万用表电压档测量原24V DC端子电源恢复正常。 将plc电路板按拆卸顺序逆向安装到plc外壳,连接220V AC电源线上电,插入MPI适配器,此时,适配器上的指示灯也亮起。打开MicroWIN软件,简单编程后进行连接测试,图示: 能够下载、监控,说明24V DC电源部分电路已经恢复,此,给连接s7-200电源错误的网友提供一个自己修复的参考。 小结: 在连接cpu电源前,前务必检查确认电源的输入、输出方向及接线端子命名,万幸不是每次都会降临到你身上的,确认后方可连接电源。 |
工控小西门子 至圣 经验值: 14218 发帖数: 3255 精华帖: 1 |
1楼 2023-04-26 15:54:06
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记
就是一个字——坚持!!!
|
WWCWWC 至圣 经验值: 72003 发帖数: 8041 精华帖: 145 |
2楼 2023-04-26 16:34:19
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记 惭愧啊,工作这么多年,连接cpu电源几乎是每天的常事,手头一直放着除了400、s7-1500没有机型外的所有机型,未见过测试连接错误过,。 昨天下午,鬼使神差的连接到输出端子上,在连接中回顾,总感觉那里不对,也没有细想就上电了,哎、、、、、因为连接过程中,一直在盘那个变频器参数那些地方是否还不够合理的事情。 修复是我一种对工作失误的补偿,再说,s7-200的电源也简单,网上资料也多,看看基本有一点电子基础的都可以修复。 |
锋言锋语 至圣 经验值: 23685 发帖数: 3381 精华帖: 52 |
3楼 2023-04-26 17:22:31
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记 变频器停止时报警, 怎么会跟多段速参数有关?
不忘初心
|
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10573 发帖数: 1794 精华帖: 0 |
4楼 2023-04-26 21:48:28
主题:【故事】回复:西门子S7-200(226)电源修复记
人都有犯错的时候。
|
WWCWWC 至圣 经验值: 72003 发帖数: 8041 精华帖: 145 |
5楼 2023-04-27 08:08:23
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记 这台变频器就是上电放置着,隔一段时间也会报警运行过程过电流,属于变频器硬件电流检测电路故障了,该变频器工作时间超10年的国产变频器。 |
WWCWWC 至圣 经验值: 72003 发帖数: 8041 精华帖: 145 |
6楼 2023-04-27 08:14:24
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记 用7824替换担心的问题,我记得7824的压差必须确保在5V以上,也就是说三端稳压的输入电压必须大于输出电压5V以上,有这个电压才能够确保输出电压的稳定,我昨天用万用表测量三端稳压集成块输入侧并没有这个压差范围,但是,输出测量也有24V电压。这个应该通过调用原理图看出,三端稳压的输出侧的脉动电压值,而非稳定的平滑波形,加47UF/50V电解电容,也是出于这方面的考虑。原设计的电源集成块,应该选择一种低压差的电源稳压器件。 |
秀空 奇侠 经验值: 7853 发帖数: 898 精华帖: 0 |
7楼 2023-04-27 08:54:36
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记 我是测试200后(电源220V),测试smart200,直接220V接入,一声响,总电都跳了,到现在还没有修起来。 |
WWCWWC 至圣 经验值: 72003 发帖数: 8041 精华帖: 145 |
8楼 2023-04-27 09:12:26
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记 说实在工作这么多年,plc电源连接致命错误还是第一次,有一点愧疚感。本想放弃维修了的,但是,转眼想想还是争取一下,毕竟,200的电源并不复杂。 话说200的电源,我想起来有一次帮公司同事处理一起因plc硬件故障引起的故障处理过程。也是电源板故障,具体原因早已经忘了。我找来一块是cpu部分故障电源板正常的故障机型,打算把这个电源板移植过去替换原电源板。拆卸移植过去到是简单,但是,上电后cpu没有指示灯亮,难道电源板有问题的?于是,用万用表测量,电源板侧输出正常的,而cpu侧没有电压。仔细一看,看到问题了。原来西门子200可能由于产品的批次号原因还是其它原因不详,电源板与cpu之间过渡的那几根插针是有长短的区别,问题找到处理起来并不复杂,将匹配的插针焊接过来后,重新安装后,再次上电正常了,处理类似的问题真的需要细致善于观察的心。 |
锋言锋语 至圣 经验值: 23685 发帖数: 3381 精华帖: 52 |
9楼 2023-04-27 10:04:01
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记 楼主可以。 我现在对PLC够够的。 一点也不想碰。
不忘初心
|
平常客 奇侠 经验值: 7312 发帖数: 1675 精华帖: 1 |
10楼 2023-05-01 20:35:35
主题:回复:【互联】西门子S7-200(226)电源修复记 技术全面啊
随遇而安
|
smilewe 侠圣 经验值: 2940 发帖数: 250 精华帖: 3 |
11楼 2023-05-16 22:06:39
主题:回复:【互联】西门子S7-200(226)电源修复记 这个管子是浪涌抑制器,没有的话会烧的很难看,你用个7824,可以是可以,不是一回事啊。
1%的灵感是最重要的,甚至比那99%的汗水都要重要
|
WWCWWC 至圣 经验值: 72003 发帖数: 8041 精华帖: 145 |
13楼 2023-05-17 08:19:07
主题:回复:【互联】西门子S7-200(226)电源修复记 @smilewe: 浪涌抑制器是否可以理解为稳压器件?我是这样连接这个问题的,首先我理解为稳压器件,因为之前使用过三端稳压集成块,知道该集成电路的in和out需要5V以上的压差,才能够确保输出电压的稳定。而200电源板的器件,应该是一种低压差器件,所以,用三端稳压集成电路仅仅只是替换,电源的质量应该是下降的,也没有刻意去找这个器件,实际测试应用还是可以的,能够上传、下载和在线。 |
平常客 奇侠 经验值: 7312 发帖数: 1675 精华帖: 1 |
14楼 2023-05-26 21:46:56
主题:回复:【互联】西门子S7-200(226)电源修复记 楼主技术全面
随遇而安
|
feiwosicun 侠客 经验值: 826 发帖数: 97 精华帖: 0 |
16楼 2023-06-05 12:54:31
主题:回复:【互联】西门子S7-200(226)电源修复记 厉害,对于硬件完全小白的我,甚是佩服。
天道酬勤~
|
傲雪凌峰512 侠圣 经验值: 2060 发帖数: 139 精华帖: 0 |
17楼 2023-06-15 11:40:11
主题:回复:【互联】西门子S7-200(226)电源修复记 学习了,高手!!! |