【互联】西门子S7-200(226)电源修复记

昨天,想测试一个s7-200的程序,居然眼花缭乱的把226继电器输出机型的集成直流输出,看做交流电输入端子直接连接到220V AC输入,一插电“啪“一声,知道情况不对了,人有时候真的会犯浑,上午在处 理一起变频器报警(第三方变频器在未运行时,居然也报警过电流,判断应该是主回路电流检测单元故障的可能性大),下午,重新设置变频器多段速控制参数后,故障排除,脑子乱哄哄的回到办公室想测试一个程序,在连接电源时鬼使神差的把220V AC连接到cpu24V DC电源输出端子上,人一犯浑必将酿成打错,从那里跌倒,必将从那里爬起。重新正确连接好电源,打开220V AC电源,万幸的是cpu还能够正常工作,只是我插入西门子MPI适配器,适配器上的几个绿色指示灯没有亮,想想也理解了,自己把220V AC到着“灌过电流”,这个24V DC回路这么能够完好呢?

因为知道是24V输出故障,联系了公司同事,说有三端稳压集成块7824,有了配件就有修复的希望。

今天忙完手头的工作,下午到同事那边拿来几个24V稳压集成电路,维修s7-200的电源板开始了,首先,找到之前保存的电源板原理图,看了看,该24V DC输出是通过一个三端稳压器件提供的,图示:

  红色框是接线错误,烧掉的器件,器件上已经明显炸了一个孔,图示:

  拆除被击穿的三端稳压器件。

  对三端稳压电路的外围用万用表进行通断测试,2个二极管没有明显的击穿迹象,不作处理,输出滤波电抗器没有明显开路,不作处理,将三端稳压集成块7824焊入对应合适的位置上,考虑到干线电路的长度容易使三端稳压器件震荡,在电源输入与地之间加入一个拆机的47UF/50V的电解电容作为滤波,输出不作处理,图示:

  连接220V AC电源,万用表电压档测量原24V DC端子电源恢复正常。

  将plc电路板按拆卸顺序逆向安装到plc外壳,连接220V AC电源线上电,插入MPI适配器,此时,适配器上的指示灯也亮起。打开MicroWIN软件,简单编程后进行连接测试,图示:

  能够下载、监控,说明24V DC电源部分电路已经恢复,此,给连接s7-200电源错误的网友提供一个自己修复的参考。

小结:

  在连接cpu电源前,前务必检查确认电源的输入、输出方向及接线端子命名,万幸不是每次都会降临到你身上的,确认后方可连接电源。


工控小西门子
至圣

经验值: 14218
发帖数: 3255
精华帖: 1
1楼    2023-04-26 15:54:06
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记

不错哟,能整坏也能修好

就是一个字——坚持!!!
WWCWWC
至圣

经验值: 72003
发帖数: 8041
精华帖: 145
2楼    2023-04-26 16:34:19
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记

惭愧啊,工作这么多年,连接cpu电源几乎是每天的常事,手头一直放着除了400、s7-1500没有机型外的所有机型,未见过测试连接错误过,

昨天下午,鬼使神差的连接到输出端子上,在连接中回顾,总感觉那里不对,也没有细想就上电了,哎、、、、、因为连接过程中,一直在盘那个变频器参数那些地方是否还不够合理的事情。

修复是我一种对工作失误的补偿,再说,s7-200的电源也简单,网上资料也多,看看基本有一点电子基础的都可以修复。

锋言锋语
至圣

经验值: 23685
发帖数: 3381
精华帖: 52
3楼    2023-04-26 17:22:31
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记

变频器停止时报警, 怎么会跟多段速参数有关?

不忘初心
WOWUWUWU
至圣

经验值: 10573
发帖数: 1794
精华帖: 0
4楼    2023-04-26 21:48:28
主题:【故事】回复:西门子S7-200(226)电源修复记
人都有犯错的时候。
WWCWWC
至圣

经验值: 72003
发帖数: 8041
精华帖: 145
5楼    2023-04-27 08:08:23
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记

这台变频器就是上电放置着,隔一段时间也会报警运行过程过电流,属于变频器硬件电流检测电路故障了,该变频器工作时间超10年的国产变频器。

WWCWWC
至圣

经验值: 72003
发帖数: 8041
精华帖: 145
6楼    2023-04-27 08:14:24
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记

用7824替换担心的问题,我记得7824的压差必须确保在5V以上,也就是说三端稳压的输入电压必须大于输出电压5V以上,有这个电压才能够确保输出电压的稳定,我昨天用万用表测量三端稳压集成块输入侧并没有这个压差范围,但是,输出测量也有24V电压。这个应该通过调用原理图看出,三端稳压的输出侧的脉动电压值,而非稳定的平滑波形,加47UF/50V电解电容,也是出于这方面的考虑。原设计的电源集成块,应该选择一种低压差的电源稳压器件。

秀空
奇侠

经验值: 7853
发帖数: 898
精华帖: 0
7楼    2023-04-27 08:54:36
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记

我是测试200后(电源220V),测试smart200,直接220V接入,一声响,总电都跳了,到现在还没有修起来。

WWCWWC
至圣

经验值: 72003
发帖数: 8041
精华帖: 145
8楼    2023-04-27 09:12:26
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记

   说实在工作这么多年,plc电源连接致命错误还是第一次,有一点愧疚感。本想放弃维修了的,但是,转眼想想还是争取一下,毕竟,200的电源并不复杂。

  话说200的电源,我想起来有一次帮公司同事处理一起因plc硬件故障引起的故障处理过程。也是电源板故障,具体原因早已经忘了。我找来一块是cpu部分故障电源板正常的故障机型,打算把这个电源板移植过去替换原电源板。拆卸移植过去到是简单,但是,上电后cpu没有指示灯亮,难道电源板有问题的?于是,用万用表测量,电源板侧输出正常的,而cpu侧没有电压。仔细一看,看到问题了。原来西门子200可能由于产品的批次号原因还是其它原因不详,电源板与cpu之间过渡的那几根插针是有长短的区别,问题找到处理起来并不复杂,将匹配的插针焊接过来后,重新安装后,再次上电正常了,处理类似的问题真的需要细致善于观察的心。



锋言锋语
至圣

经验值: 23685
发帖数: 3381
精华帖: 52
9楼    2023-04-27 10:04:01
主题:回复:西门子S7-200(226)电源修复记

楼主可以。 我现在对PLC够够的。 一点也不想碰。

不忘初心
平常客
奇侠

经验值: 7312
发帖数: 1675
精华帖: 1
10楼    2023-05-01 20:35:35
主题:回复:【互联】西门子S7-200(226)电源修复记

技术全面啊

随遇而安
smilewe
侠圣

经验值: 2940
发帖数: 250
精华帖: 3
11楼    2023-05-16 22:06:39
主题:回复:【互联】西门子S7-200(226)电源修复记

这个管子是浪涌抑制器,没有的话会烧的很难看,你用个7824,可以是可以,不是一回事啊。


1%的灵感是最重要的,甚至比那99%的汗水都要重要
WWCWWC
至圣

经验值: 72003
发帖数: 8041
精华帖: 145
13楼    2023-05-17 08:19:07
主题:回复:【互联】西门子S7-200(226)电源修复记

@smilewe:

  浪涌抑制器是否可以理解为稳压器件?我是这样连接这个问题的,首先我理解为稳压器件,因为之前使用过三端稳压集成块,知道该集成电路的in和out需要5V以上的压差,才能够确保输出电压的稳定。而200电源板的器件,应该是一种低压差器件,所以,用三端稳压集成电路仅仅只是替换,电源的质量应该是下降的,也没有刻意去找这个器件,实际测试应用还是可以的,能够上传、下载和在线。

平常客
奇侠

经验值: 7312
发帖数: 1675
精华帖: 1
14楼    2023-05-26 21:46:56
主题:回复:【互联】西门子S7-200(226)电源修复记

楼主技术全面

随遇而安
feiwosicun
侠客

经验值: 826
发帖数: 97
精华帖: 0
16楼    2023-06-05 12:54:31
主题:回复:【互联】西门子S7-200(226)电源修复记

厉害,对于硬件完全小白的我,甚是佩服。

天道酬勤~
傲雪凌峰512
侠圣

经验值: 2060
发帖数: 139
精华帖: 0
17楼    2023-06-15 11:40:11
主题:回复:【互联】西门子S7-200(226)电源修复记

学习了,高手!!!