技术论坛

 FB126使用方法请教

返回主题列表
作者 主题
手机用户20210908878664
新手

经验值: 44
发帖数: 2
精华帖: 0
楼主    2021-10-19 14:52:02
主题:FB126使用方法请教

请教下FB126中DB200是怎么自动生成的?目前在S7软件中,对FB126诊断包中的内容全部复制过来,使用仿真下载监控,一直不见DB200自动生成的。网上资料和

西门子官方资料都查看了很多,给网址的,我基本都看过(包括官方视频)目前都是用仿真测试,没带WinCC或者WinCC flexible测试,这样会不会有影响?

FB126.png


Zane
至圣

经验值: 76112
发帖数: 19121
精华帖: 378
1楼    2021-10-20 22:22:39
主题:回复:FB126使用方法请教

只在上电初始化时检测如果没有DB200就会自动生成

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
幽木
侠士

经验值: 1417
发帖数: 118
精华帖: 0
2楼    2021-10-21 08:51:59
主题:回复:FB126使用方法请教

调用FB126时设置的数据块,就是背景数据块

手机用户20210908878664
新手

经验值: 44
发帖数: 2
精华帖: 0
3楼    2021-10-22 09:07:59
主题:回复:FB126使用方法请教

你好,这个需要实际带硬件测试么?我目前用仿真测试一直无法自动生成DB200(程序是用官网全部复制过来的,CPU不是用官网319,而是6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2,使用大于16K的),仿真也选择的是暖启动。

第二个问题,如果我DB200被占用,能不能将背景数据块DB126中DB126.DBW0中默认数值200,改为其它数值?  当然主要还是以第一个问题为主,第二个问题我可以自己测试

执着siemens
侠圣

经验值: 2302
发帖数: 276
精华帖: 2
4楼    2022-04-23 09:25:59
主题:回复:FB126使用方法请教

建议采用实际硬件测试一下,就可以得到验证了 