作者 | 主题 |
---|---|
周杰伦 至圣 经验值: 13747 发帖数: 2032 精华帖: 16 |
楼主 2020-07-19 21:17:53
主题:这可能是未来触摸屏最具开放的功能了 之前为了展示一条HMI做不到曲线试了很多绕路的方法 通过node.js http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1606477&b_id=50&s_id=76&num=10#anch http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1608570&b_id=50&s_id=76&num=9#anch 通过PLC的数据记录功能 http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1606820&b_id=50&s_id=76&num=4#anch 通过ODK http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1608572&b_id=50&s_id=76&num=13#anch 通过OpenPipe http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1605770&b_id=5&s_id=17&num=5#anch 现在终于可以使用自定义控件实现了 具体方法看手册 实际效果 为什么说这是最具开放性的功能,原来HMI我们除了使用系统控件没有别的办法,但是现在可以通过自己编写的控件导入。 因为控件是通过HTML编写的,海量的JS库让你调用,很多酷炫的界面可以实现,只需要后台与HMI交换数据即可。
工控毁我青春!
|
yming 至圣 经验值: 127286 发帖数: 21992 精华帖: 824 |
1楼 2020-07-19 22:58:40
主题:回复:这可能是未来触摸屏最具开放的功能了 主要是在能使用HTML5的浏览器上比较炫酷。 使用浏览器显示,动态直方图,动态曲线都是可以的。 只不过传输及时性不稳定,需要有些方法。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
yecao2006 至圣 经验值: 18049 发帖数: 1524 精华帖: 2 |
2楼 2020-07-20 08:18:51
主题:回复:这可能是未来触摸屏最具开放的功能了 楼主的探索精神值得学习,点赞。
我回来了!继续努力!
|
黑猫警长W 至圣 经验值: 18394 发帖数: 2409 精华帖: 1 |
3楼 2020-07-20 13:11:48
主题:回复:这可能是未来触摸屏最具开放的功能了 |
天芯 至圣 经验值: 18857 发帖数: 2106 精华帖: 0 |
4楼 2020-07-20 15:17:32
主题:回复:这可能是未来触摸屏最具开放的功能了 受教了,原来如此! |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63468 发帖数: 12672 精华帖: 121 |
5楼 2020-07-20 17:10:08
主题:回复:这可能是未来触摸屏最具开放的功能了 |
SonetSDH 侠士 经验值: 1486 发帖数: 210 精华帖: 0 |
6楼 2020-07-21 08:11:32
主题:回复:这可能是未来触摸屏最具开放的功能了
靡不有初,鲜克有终。
|
对酒当歌 游士 经验值: 285 发帖数: 19 精华帖: 0 |
7楼 2020-07-21 08:23:55
主题:回复:这可能是未来触摸屏最具开放的功能了
专注!
|
JL4_207 侠圣 经验值: 4545 发帖数: 809 精华帖: 2 |
9楼 2020-07-21 09:01:40
主题:回复:这可能是未来触摸屏最具开放的功能了
暂无
|
yzm_cumt 至圣 经验值: 18285 发帖数: 2653 精华帖: 14 |
10楼 2020-07-21 09:03:42
主题:回复:这可能是未来触摸屏最具开放的功能了 西家不是退出wincc unified和hmi unified了吗?楼主对上位监控这块功底很深厚啊
sometimes you have to be your own hero!
|
yming 至圣 经验值: 127286 发帖数: 21992 精华帖: 824 |
11楼 2020-07-21 10:34:51
主题:回复:这可能是未来触摸屏最具开放的功能了 不过,我觉得楼主应该仔细考虑方法。 注意:西门子的控制系统的写法。它都是很标准的。不推荐使用、传输实际值,更别说浮点数了。 这些图示并不是为了好看。要关注实用性。 在这里,所有PLC、CU控制器都是Sever服务器,HMI、浏览器等等都是客户端,由它们主动去访问服务器。 在TCP/IP对服务器的访问中。不要使用短报文、非常频繁的访问。容易造成网络过负荷、堵塞。 而是采用长报文,定时、间隔地访问。 例如:PLC缓冲5秒,20毫秒的采样数据,而客户端每5秒访问,传输一次。在HMI,浏览器上以20毫秒动态显示。这个不难做到。 注意标准化!比如说:表盘、柱状、曲线Y轴显示分辨,255级是否足够?我认为是够了。 那就是说,每时间点只需要一个字节来表示。不是么? 所以,TIA提供了功能:标准化和缩放。需要高精度就用一个字,像这些就用一个字节。 像上述例子,5秒20毫秒间隔的数据只需250个字节,一起发送。 在客户端处理各类显示。