作者 | 主题 |
---|---|
李岩 至圣 经验值: 13626 发帖数: 2834 精华帖: 32 |
楼主 2023-03-10 20:15:45
主题:MODBUS-RTU初始化故障,找不到故障码是啥意思。
国人当自强 共同努力 抵制日货
|
李岩 至圣 经验值: 13626 发帖数: 2834 精华帖: 32 |
1楼 2023-03-10 20:45:28
主题:回复:MODBUS-RTU初始化故障,找不到故障码是啥意思。
国人当自强 共同努力 抵制日货
|
李岩 至圣 经验值: 13626 发帖数: 2834 精华帖: 32 |
2楼 2023-03-10 20:49:49
主题:回复:MODBUS-RTU初始化故障,找不到故障码是啥意思。 这个故障码在帮助里面没有,但愿朋友们碰到了也能借鉴一下。直接修改了DB中一个静态变量的值,从0改成了4。MODE变量。
国人当自强 共同努力 抵制日货
|
WWCWWC 至圣 经验值: 72003 发帖数: 8041 精华帖: 145 |
4楼 2023-03-11 08:26:00
主题:回复:MODBUS-RTU初始化故障,找不到故障码是啥意思。 西门子s7-1200的modbus rtu通讯确实在此处的设置,对于初次使用者确实是一道坎,没有看过资料或者手册此处必定会掉坑。 图示: Modbus_Comm_Load 指令背景数据块中的静态变量 “MODE” 用于描述点对点模块的工作模式,有效的工作模式包括: 0 = 全双工 (RS232) 1 = 全双工 (RS422) 四线制模式(点对点) 2 = 全双工 (RS422) 四线制模式(多点主站) 3 = 全双工 (RS422) 四线制模式(多点从站) 4 = 半双工 (RS485) 二线制模式 |