技术论坛

 MODBUS-RTU初始化故障,找不到故障码是啥意思。

返回主题列表
作者 主题
李岩
至圣

经验值: 13626
发帖数: 2834
精华帖: 32
楼主    2023-03-10 20:15:45
主题:MODBUS-RTU初始化故障,找不到故障码是啥意思。

故障码是81AA,这个是什么故障啊?



国人当自强 共同努力 抵制日货
李岩
至圣

经验值: 13626
发帖数: 2834
精华帖: 32
1楼    2023-03-10 20:45:28
主题:回复:MODBUS-RTU初始化故障,找不到故障码是啥意思。

在西门子1847***的王工帮助下,解决了这个问题。



国人当自强 共同努力 抵制日货
李岩
至圣

经验值: 13626
发帖数: 2834
精华帖: 32
2楼    2023-03-10 20:49:49
主题:回复:MODBUS-RTU初始化故障,找不到故障码是啥意思。

这个故障码在帮助里面没有,但愿朋友们碰到了也能借鉴一下。直接修改了DB中一个静态变量的值,从0改成了4。MODE变量。

国人当自强 共同努力 抵制日货
WWCWWC
至圣

经验值: 72003
发帖数: 8041
精华帖: 145
4楼    2023-03-11 08:26:00
主题:回复:MODBUS-RTU初始化故障,找不到故障码是啥意思。

西门子s7-1200的modbus rtu通讯确实在此处的设置,对于初次使用者确实是一道坎,没有看过资料或者手册此处必定会掉坑。

图示:

Modbus_Comm_Load 指令背景数据块中的静态变量 “MODE” 用于描述点对点模块的工作模式,有效的工作模式包括:

0 = 全双工 (RS232)

1 = 全双工 (RS422) 四线制模式(点对点)

2 = 全双工 (RS422) 四线制模式(多点主站)

3 = 全双工 (RS422) 四线制模式(多点从站)

4 = 半双工 (RS485) 二线制模式 


您收到0封站内信:
×
×