技术论坛

 为什么有的光电开关同时有npn和pnp?

返回主题列表
作者 主题
芳季
至圣

经验值: 67500
发帖数: 14774
精华帖: 100
楼主    2019-11-13 10:29:16
主题:为什么有的光电开关同时有npn和pnp?

光电开关,晶体管输出,通常就正;负;输出三条线。(还有别的,但是暂且不谈)

我手上有个传感器,就有4条线,正;负;npn输出;pnp输出。

不解。

我理解的是,逻辑上npn和pnp合到一起接线就相当于推挽输出了。实际电路可能有点区别吧。那么就接源型输入和漏型输入都没有问题了。而现在它还要四条线,只有三条线不好吗?

还是说独立的npn和pnp是跟推挽输出有区别的不能合起来的?

龙云浪子
奇侠

经验值: 8505
发帖数: 884
精华帖: 8
1楼    2019-11-13 10:44:38
主题:回复:为什么有的光电开关同时有npn和pnp?

我只见过四线(常开和常闭同时输出)的传感器,倒是没见过同时有NPN和PNP输出的。


我认为你所见的也应该是这种常开常闭同时输出的。

因为NPN和PNP就是正负相对相反的关系,在传感器不同的动作状态下,测量NO和NC端对电源正极或负极的电压都会得到各种截然不同的结果—(NPN或PNP)。

个体职业者。
芳季
至圣

经验值: 67500
发帖数: 14774
精华帖: 100
2楼    2019-11-13 14:19:16
主题:回复:为什么有的光电开关同时有npn和pnp?

干嘛要把你见过的就认为我面前的这也是一样的?这不一回事。

常开和常闭很容易理解,且不能接到一块。没有任何逻辑意义。所以一个电眼制作出两个输出很明摆。

但是npn和pnp不同了。两个加起来可能就是推挽输出。推挽输出是可以不分npn pnp都可以驱动的。


龙云浪子
奇侠

经验值: 8505
发帖数: 884
精华帖: 8
3楼    2019-11-13 16:00:17
主题:回复:为什么有的光电开关同时有npn和pnp?

同样的,同一个传感器同时输出NPN和PNP两种截然不同的电平信号也几乎没什么现实意义。同一个控制系统里同时用到两种电平的机会不多,就算有,一般也是传感器输出后再另外用继电器或者高速光耦模块转换。

而且NPN和PNP其实也可以认为是“相对”的。在传感器静态和动作两种状态下,(同一组NO和NC)输出端对电源正、负极的不同状态,也可以同时是NPN或PNP状态,就看你是以哪根电源线为基准了。

另外,我手里头就是刚好有两个这样同时输出NO和NC的四线制光电开关Turck BS18-B-CN6X,2013年单个报价三百多元的德国货。图片也有,只是受论坛文件大小限制,传不上来。

所以我认为你可能是搞混了,无意冒犯,只是就事论事。


个体职业者。