作者 | 主题 |
---|---|
芳季 至圣 经验值: 67500 发帖数: 14774 精华帖: 100 |
楼主 2021-03-12 08:17:33
主题:请教如何做一个软件热继电器 现场由通讯接收到数字量电流值,负载设备没有热继电器,需要在plc上根据这个数字量电流值做一个软件上仿真的热继电器,要求能够达到真热继类似的动作曲线。 呵呵。我想都没想过。这下够呛…… |
看雪001 至圣 经验值: 19338 发帖数: 2076 精华帖: 72 |
2楼 2021-03-12 12:23:37
主题:回复:请教如何做一个软件热继电器 这不就是移动均线吗? http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1116826&b_id=4&s_id=23&num=0#anch 思路是这样的: 假定取60s电流值(窗口),200ms采样一次,则窗口含有300个电流数据,每个采样周期将窗口内最旧值去掉,新值写入队列,计算一次窗口(或队列)的积分(也等同于均值),这个均值看起来是移动的,好比拿着一个放大镜在书本上找文字,移动均值大于1.1倍额定值时报警,大于1.2倍额定值时停机; MA300电流移动均线只适合于反应慢的热保护,需要MA5(1s内电流值积分、MA25(5s内电流积分)……这些反应快的移动均线作为短时补充,这些就是变频器指标上的过载性能。
大道至简,知易行难
|