技术论坛

 【探讨】如何在工厂电源不稳定的情况下稳住控制回路电源的电压

返回主题列表
作者 主题
威师爷
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
楼主    2018-10-10 19:06:07
主题:【探讨】如何在工厂电源不稳定的情况下稳住控制回路电源的电压

大家好!

前几天经历了工厂电网电源不稳定引起的一系列问题。

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1510495&b_id=50&s_id=76&num=15#anch


现在想探讨一下如果无法解决工厂电网不稳定的情况下 如何能够做到 控制电源的稳压?


工厂电网有时候360VAC 有时候370VAC 有时候380VAC  基本上正常生产开起来就只有360VAC左右了。


由于我们只是设备供应商 我们无法解决目前现场电网不稳定的问题,或者说没有那么快能够解决这个问题。

由于360VAC还不至于导致设备的主电路出现故障,反而会引起控制回路出现问题,现在想请教一下各位 


我现场有一个3KW的 380VAC变 220VAC的控制变压器,由于输入电压有时候360V有时候380VAC 输出也会线性化波动,导致220V的控制电源不正常从而导致设备出现故障。现在有没有什么好办法解决 即使输入电源电压只有360V时我也可以恒定的输出220VAC的电源?

加稳压器?还是有什么更好的方法?


希望大家展开讨论!多多指教!



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
HUANGZE75
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
3楼    2018-10-11 09:08:30
主题:回复:【探讨】如何在工厂电源不稳定的情况下稳住控制回路电源的电压

其实最好是使用在线式UPS最好了,稳压不间断及其他好处。

winter938
至圣

经验值: 10684
发帖数: 1561
精华帖: 33
4楼    2018-10-11 09:35:00
主题:回复:【探讨】如何在工厂电源不稳定的情况下稳住控制回路电源的电压

我的倾向是控制系统的电源从电网经过控制变压器隔离后,再经过开关电源转换为24V直流,利用开关电源的宽电压适应性和内部电容储能来进一步获得稳定的控制电源。在控制系统中输入,输出,CPU三者的电源尽量各用一个开关电源供电,避免互相影响。远距离传输的开关信号也最好不要使用交流电源。线圈,电磁阀之类的感性负载要加上吸收回路防止通断时产生的瞬时干扰。

工控爱好者
WWCWWC
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
7楼    2018-10-11 10:17:12
主题:回复:【探讨】如何在工厂电源不稳定的情况下稳住控制回路电源的电压

一个老声常谈的问题。

我也经历过,之前在给乡镇企业处理问题时就遇到过。但是,我遇到过的问题是后半夜电压回升420V ac以上,一味的在变压器抽头上调整,不是解决问题的办法。

现在,我仍然面临这个问题。我现在的问题是如楼主描述的那样,大功率设备多,且设备工作时对电网(干变2000KVA)冲击大,在该变压器下,且且带有20几台数控设备,专为数控设备安装的三相200KVA稳压电源并非起到对瞬间电压波动的作用。

对于这样的情况,无功补偿是一种办法,当然对于瞬间电网波动也是无能为力了的,电压360V ac只要相对稳定的应该对电气设备不会造成太大的影响。



您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。