技术论坛

 开关电源的容量选小了,对于开关电源的寿命有影响吗

返回主题列表
作者 主题
jacky_andy
奇侠

经验值: 6676
发帖数: 2327
精华帖: 19
楼主    2021-05-18 09:40:21
主题:开关电源的容量选小了,对于开关电源的寿命有影响吗

现场有一个开关电源老是损坏

后期计算了一下,由于现场好多感性负载,在某种工况下,所有的感性负载都得电的情况下,

开关电源的容量是不够的,但是这种工况不是太多

如果是开关电源的容量小了,对开关电源的寿命有影响吗?

原因是什么?

weiyt
奇侠

经验值: 9613
发帖数: 1550
精华帖: 14
4楼    2021-05-18 13:47:24
主题:回复:开关电源的容量选小了,对于开关电源的寿命有影响吗

超负荷工作,开关管工作在最大占空比状态,开关损耗增大、热量增加,相同散热情况下元件寿命缩短。

另外是外部的感性负载,对功率管的影响也挺大的。

Zaxife
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
10楼    2021-12-26 11:48:07
主题:回复:开关电源的容量选小了,对于开关电源的寿命有影响吗

正规电源是由电子元器件组成的。

电源里面大多数电子元器件的寿命是与温度有关的。如果环境温度、元器件内部温度在规定的温度范围内,基本上可以放心使用。

但是当电源负载吸收功率超过电源的输出功率的95%(与电源效率有关),那么电源里面的元器件温度就往往达到上限范围了,长时间这样工作下去元器件会因为高温而烧掉。

再说说感性负载,因为感性负载在断开的一瞬间会有2~5倍的反冲电动势,这个电动势如果在负载端有吸收回路那么对电源冲击不大。但如果负载端没有吸收回路,会导致这部分反冲电动势冲击电源导致输出功率突变,元器件温度也会变化。如果感性负载频繁的通断,那么很快电源也会因为反冲高压电流图片引起温度过高、绝缘降低、最后也就烧掉了。


所以,选电源时,建议根据最大工作电流的1.05~1.2倍来选。比如最大工作电流是10A,那么就选11.A的电源。还有个要说的是,很多电源都是按国标的不低于80%效率来设计的,所以这样选择电源刚好使得电源工作在高效率状态下,对节能减排有好处的。


嗯,以上都是我胡扯的。