主题:ST40内部固件错误
三扽三
|
sangshunyang 侠圣 经验值: 4092 发帖数: 565 精华帖: 4 |
1楼 2020-05-08 17:29:46
主题:回复:ST40内部固件错误 从程序上也没看到什么问题。你可以尝试一下当找原点成功后,限制再执行找原点指令看看,现在能怀疑的地方也就是这里,就是说正在进行相对运动,突然来个回原点指令。因为找原点是用到外部的一个按钮这个信号是不是会瞬时通断。 另外轴组态时要尽量把限位信号组态里面。I0.3像是急停信号,安全起见用常闭触点。 做这之前先刷一下系统,更新固件。 |
手机用户20180628788941 游侠 经验值: 570 发帖数: 80 精华帖: 0 |
3楼 2020-05-09 16:38:01
主题:回复:ST40内部固件错误 搞清楚了 这批电磁阀没串二极管,电磁阀断电反向给内部回路加了个反向电压 ,导致plc死机了