主题:ST40内部固件错误


项目1.zip

运行中久不久又出现内部固件错误怎么回事,编程软件是2.5版本的,程序和图片如上所示

三扽三
sangshunyang
侠圣

经验值: 4092
发帖数: 565
精华帖: 4
1楼    2020-05-08 17:29:46
主题:回复:ST40内部固件错误

从程序上也没看到什么问题。你可以尝试一下当找原点成功后,限制再执行找原点指令看看,现在能怀疑的地方也就是这里,就是说正在进行相对运动,突然来个回原点指令。因为找原点是用到外部的一个按钮这个信号是不是会瞬时通断。


    另外轴组态时要尽量把限位信号组态里面。I0.3像是急停信号,安全起见用常闭触点。

做这之前先刷一下系统,更新固件。


手机用户20180628788941
游侠

经验值: 570
发帖数: 80
精华帖: 0
3楼    2020-05-09 16:38:01
主题:回复:ST40内部固件错误

 搞清楚了   这批电磁阀没串二极管,电磁阀断电反向给内部回路加了个反向电压 ,导致plc死机了