作者 | 主题 |
---|---|
rock_and_roll 游士 经验值: 229 发帖数: 20 精华帖: 0 |
楼主 2020-06-21 07:02:30
主题:200smart PROFINET通讯问题 ST60,3台G120,一台smart 1000ie v3怎么建立PN通讯,没有交换机可以吗?求指教 |
你以为你是谁 至圣 经验值: 24883 发帖数: 4534 精华帖: 10 |
1楼 2020-06-21 07:40:42
主题:回复:200smart PROFINET通讯问题 最好加交换机,ST60和Smart 1000只有一个网口,必须利用变频器的网口,来做数据交换。如果G120其中一台检修,会影响后面设备的通讯。当然,可以给变频器的控制单元独立供电,但是前提条件是控制单元不能更换或者维修。
别人在休息的时候,我往前走。
|