主题:用SMART200的PLC做个门位置检测的小项目,在电机后连接编码器,采用HSC0显示位置。 有个小项目要显示门位置,门由变频器控制,过了位置要停,我想这个太简单。 也没重视,开始在实验室测试HSC0的功能。 过程:首先连接好硬件 1、利用向导生成库文件 2、编写程序:如下 后来网上查了一下只能用SM0.1 2、数字有了,但我的编码器转一圈是100个脉冲,为什么出来的是400个。 我检查向导设置 才知道我选了4X,所以才出现400个脉冲。 3、上面的问题解决了,接着又有个问题,HSC0的数据要有停电保持功能呀! 我就设停电保持区 可是当我停电后VD30的数据并没有保持,变为了:0,我以为是SM0.1开机扫描一次让VD30变为:0 的,我然后将SM0.1改为:I1.0来控制,结果VD30还是不停电保持。 此时我强制给VD30一个值,当然程序不能给了,我再试停电保持功能,VD30可以保持的。什么原因不能让我的VD30不保持呢? 4、我再次查看向导画面 经过将预设值和当前值改为我程序中的字节后测试,结果我的数据可以停电保持了。 5、项目虽小做起来还是要费点时间的,毕竟是第一次使用HSC0来做。 6、分享到这儿需要的人的可以少走弯路。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
黑猫警长W 至圣 经验值: 18392 发帖数: 2409 精华帖: 1 |
1楼 2021-04-28 12:21:37
主题:回复:用SMART200的PLC做个门位置检测的小项目,在电机后连接编码器,采用HSC0显示位置。 算是小案例了 |
莘莘学子 至圣 经验值: 19213 发帖数: 3837 精华帖: 1 |
2楼 2021-04-30 08:05:23
主题:回复:用SMART200的PLC做个门位置检测的小项目,在电机后连接编码器,采用HSC0显示位置。 基础知识也是要认真做的。
弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
|
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10573 发帖数: 1794 精华帖: 0 |
3楼 2021-05-05 22:06:21
主题:回复:用SMART200的PLC做个门位置检测的小项目,在电机后连接编码器,采用HSC0显示位置。 |
手机用户20200103FZF48F 奇侠 经验值: 5684 发帖数: 767 精华帖: 1 |
4楼 2021-05-05 22:07:39
主题:回复:用SMART200的PLC做个门位置检测的小项目,在电机后连接编码器,采用HSC0显示位置。 |
艾马尔 侠圣 经验值: 4388 发帖数: 669 精华帖: 0 |
6楼 2021-05-07 11:13:41
主题:回复:用SMART200的PLC做个门位置检测的小项目,在电机后连接编码器,采用HSC0显示位置。 很实用的小案例,学习了! |