作者 | 主题 |
---|---|
不欲勿施 奇侠 经验值: 8134 发帖数: 843 精华帖: 14 |
楼主 2023-01-27 01:59:13
主题:【S7-200 Smart开源标准化编程】模拟量动作 这个模拟量动作就十分好懂了,需要数值量连续控制的执行器就需要模拟量动作来匹配。 之前的程序里有此程序,但不够完善。最近完善了一下,这次完全发出来分享一下。 背景数据的指针由原来的AC3变为SMD2040。 程序中有多个模拟动作程序,有两个是不带面板的,一个是带面板的。 下面只介绍带面板的程序。例程如图: 接下来看看子程序的接口 再看一下smart屏上的动作面板, 动作程序的HMI IO 变量 左右动作的报警变量。 此程序可以应对所有模拟量执行器,比如:变频的调频,模拟量控制的阀。 程序的IO的具体功能,未来再细讲。 下面发出完整的PLC程序,程序是由2.6版本的软件创建的。 程序里的数据块里有modbus的参数,下载时不要选择数据块,不然会干涉。 smart200标准化实践20230222.smart.zip
13478405725
|
贤贤易色 奇侠 经验值: 8093 发帖数: 1308 精华帖: 6 |
1楼 2023-01-27 08:12:52
主题:回复:【S7-200 Smart开源标准化编程】模拟量动作
养活一团春意思,撑起两根穷骨头
|
RENHQ 至圣 经验值: 68963 发帖数: 12238 精华帖: 59 |
2楼 2023-01-27 08:44:53
主题:回复:【S7-200 Smart开源标准化编程】模拟量动作 嗯,感谢分享~
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
平常客 奇侠 经验值: 7312 发帖数: 1675 精华帖: 1 |
3楼 2023-01-27 10:29:13
主题:回复:【S7-200 Smart开源标准化编程】模拟量动作 感谢知识分享
随遇而安
|
zhcwos 侠圣 经验值: 3103 发帖数: 440 精华帖: 0 |
4楼 2023-01-27 11:21:37
主题:回复:【S7-200 Smart开源标准化编程】模拟量动作 必须支持一下,感谢分享
云淡风轻
|
weiyt 奇侠 经验值: 9613 发帖数: 1550 精华帖: 14 |
5楼 2023-01-27 12:54:27
主题:回复:【S7-200 Smart开源标准化编程】模拟量动作 |
不欲勿施 奇侠 经验值: 8134 发帖数: 843 精华帖: 14 |
6楼 2023-01-27 16:24:45
主题:回复:【S7-200 Smart开源标准化编程】模拟量动作
13478405725
|
芳季 至圣 经验值: 67496 发帖数: 14773 精华帖: 100 |
8楼 2023-01-30 12:11:22
主题:回复:【S7-200 Smart开源标准化编程】模拟量动作 我试试这样解释。 双字16#1FFFF(数值是多少先不用管)是一个正数。DI_I转换成有符号数自然超限,你也知道。 可能觉得高字节有非零,转DI_I都会超限。 可能觉得高字节全F就是负值,全0就是正值,都可以转换成功。 但是有两个特殊点。16#0000FFFF和16#FFFF0000仍然不能转成字型有符号整数。 这个程序其实是想把高16位全部变0。未知程序对这一个特殊点是否含在定义域? |
weiyt 奇侠 经验值: 9613 发帖数: 1550 精华帖: 14 |
9楼 2023-01-31 12:35:30
主题:回复:【S7-200 Smart开源标准化编程】模拟量动作 感谢芳侠解答 |
heshili 侠圣 经验值: 4014 发帖数: 338 精华帖: 0 |
10楼 2023-02-02 11:56:45
主题:回复:【S7-200 Smart开源标准化编程】模拟量动作 好的分享与探讨,值得学习
醉心自动化,开开心心工作
|
新春.荷树下 新手 经验值: 45 发帖数: 1 精华帖: 0 |
12楼 2023-02-09 00:04:00
主题:回复:【S7-200 Smart开源标准化编程】模拟量动作 您好,作者。 我下载您的程序,但是有些地方看不懂。 可以向您请教吗? |