611d的驱动数据也存在CF卡里吗

1514

1

2019-07-09 15:12:34

有同学问这个611d的驱动数据也存在CF卡里吗?这个是这样啊,首先说611D呢,它只适用于这个840D啊,就是老的840D这种系统,那么对于这个840DSL是不用的。那么我稍微解释一下611D啊,他那个驱动跟我们现在用在840DSL里边的SINAMICS这个驱动它是不一样的。611D它属于SIMODRIVE系列。那个SIMODRIVE呢,他那个它的硬件结构是这样的。就是说每一个驱动模块啊,他的硬件都是分成两部分的,一个呢是叫power section,就是功率部分,还有一个呢是control module,就是控制模块。所以呢,每一个驱动模块,它的这个控制部分都在这个模块上,就是单独有他自己的这个控制模块。所以呢,这个跟我们现在说用一个集中的这个control unit去做这个驱动的集中控制,就是我们现在840dsl不就是这样吗,集成了这个CU,所以跟这个是不太一样的,这是第一点。还有一个呢,就是大家如果用过的话用611D注意有一个特点。就是说我们611D做维修的时候,你换板子,你换模块,你只要这个驱动模块的这个订货号是一样的,你就可以对调,可以直接换。那这个是什么原因呢?就是显然这个驱动的数据啊,并没有存在这个驱动模块上面,所以才能任意的换,对吧?如果要是驱动模块上存着驱动数据的话,你显然不能交换或者说换新的,所以这个原先这个840D,611D它的这个设计它有一个特点就是它驱动的数据并没有存在这个驱动模块本身的这个地方,那它存在哪儿了呢?比较有意思的就是说它驱动的数据是跟NC那个数据,就Machine Data是存在一起,都在这个SRAM里边。那这样的话所以才会造成很多人他分不清楚,他就是说把这个Machine Data,就是我们说的NC数据,和驱动数据搞混了。因为他原来840d的时候确实啊,他们都是存在一起的。所以这个既然存在一起啊,就是说我们去做这个general reset,就是NC的总清的时候,那这个驱动数据一定是会被清掉的。所以你做完NC的总清你会看到驱动上面的那个所有的红灯全是亮的。所以这个跟我们这个现在840DSL是不一样。我们840DSL呢,刚才讲了就是我们驱动的数据呢,都是存在这个CF卡里面。所以那个(840D)是存在这个SRAM上面,所以这个是不是不太一样的。