西门子工业支持中心,以专业共创价值!

  1. 移动端入口
    • 工业服务小程序
    • 支持中心移动端首页
    • 智能小西-智能问答与在线预约
    • SIEMENS工业找答案小程序
    • 工业培训与认证
    • 西门子工业1847俱乐部
    • 自动化So酷
  2. 签到有奖
  3. 登录后可享:

    学技术视频
    查海量资料
    论话题经验
    问常见问题
    立即登录

    还没有账号?

    立即注册
  4. 会员
  5. 消息

    登录后可查看消息记录

    立即登录
  6. 收藏

    登录后可查看收藏记录

    立即登录
  7. 历史

    登录后可查看历史记录

    立即登录
  8. 公告
西门子工业技术支持中心
搜索

热搜词:1847工业学习平台定位器资料汇总SIWAREX MS

电子杂志

  • 技术支持
    • 首页
    • 智能小西-自动预约
    • 风驰卡
    • 产品入门
  • 下载中心
    • 首页
    • 售前文档(样本、宣传册等)
    • 售后文档(FAQ、手册等)
  • 工业学习平台西门子1847工业学习平台
    • 首页
    • 了解会员权益
    • 立即开通1847会员
  • 培训与认证
    • 首页
    • 教室及直播课
    • 取证训练营
    • 在线自学课
    • 认证证书查询
    • 培训伙伴验证
  • 技术论坛
    • 首页
    • 最新发帖
    • 精华帖
    • 发新帖
  • 找答案
    • 首页
    • 已解决问题
    • 精华常见问题
    • 发布新问题
  • 售后服务
    • 首页
    • 提交服务需求
    • 查询服务进程

西门子工业官方商城西门子官方商城

西门子中国
  • 工业自动化
  • 驱动技术
  • 客户服务
  • 冶金技术
  • 行业市场解决方案
  • 工业支持中心
工业支持中心
  • 我的支持中心
  • 下载中心
  • 全球技术资源
  • 1847工业学习平台
  • 产品入门新手必读
  • 找答案
  • 技术论坛
  • 售后服务
  • 网络资源新手必读
  • 高级搜索
技术论坛
  • 论坛公告
  • 用户指南
  • 用户排行榜
  • 热门帖子
  • 最高收藏帖
  • 精华帖
  • 分享帖
  • 高端推荐帖
  • 在线用户列表
  • 论坛管理
咱工程师的故事 / 网友专栏
【西门子技术π-PLC通信原理探秘】DP老化
 • 产品分类
自动化系统
    SIMATIC S7-1500系列 
    SIMATIC S7-1200系列 
    SIMATIC S7-200
    SIMATIC S7-200 SMART 
    SIMATIC S7-300/400 
    SIMATIC S5
    通信与网络组件
    Profinet技术开发专区
    工业边缘计算
    SIMATIC WinCC / Panel 
    SIMATIC WinCC OA (原PVSS)
    DCS/SIMATIC PCS7
    IPC/PG
    LOGO!
    物联网(IOT)
    工业电源
驱动技术
    MicroMaster 
    MasterDrives
    直流调速器
    电机
    SIMOTION
    SINAMICS 
    驱动技术综合产品
数控系统
    SINUMERIK 
    SIMODRIVE
低压电器
    低压电器
传感器与通讯
    过程仪表
    分析仪器
    工厂传感器
谈天说地
    谈天说地
 • 咱工程师的故事
咱工程师的故事
    网友专栏 
    工程师随笔
1847大咖专栏
    电气传动系统漫谈
    崔工谈博途与PLC
    漫谈SCADA进阶之路
    运动控制产品天地
    聊聊收放卷
    运动控制应用天地
    驱动诊断
    西家讲师教学精要
    漫谈过程自动化
    PROFINET工业通信详解
    冯工聊工业网络
    EMC问题及处理
特别专题
    专家大讲堂课后探讨
    西家技术派
    专家诊断专栏
    西家传动
    自动化so酷
    西门子工业1847俱乐部
 • 培训与认证答疑专区
培训与认证答疑专区
    S7-1200精英训练营
    WinCC精英训练营
    S7-200SMART精英训练营
    小型自动化系统
    V90精英训练营
    G120变频器精英训练营
    PLC编程精英训练营
 • 服务合作伙伴专区
服务合作伙伴专区
    西门子工业技术π圈
    Networks and Communication
    GMC蓝黄带考试-G120
    GMC蓝黄带考试-V90
    GMC 合作伙伴专区
将好帖分享好友
复制链接

扫码分享好友
任选多种好礼

  • 【西门子技术π-PLC通信原理探秘】DP老化

  • 作者: ALlll发布时间:2020-05-27 11:26:40浏览次数:1215次 锁帖 回复本帖
  • 简介 更多简介
  • 1.应用的基本信息

    1.1 基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)

          一天部门老大找到我说XX现场从站老掉线,谁谁去过了没解决,你去看看。接到任务,我先找到去过现场得工程师了解情况。很老的现场,DP通讯,有一个过SICK光通讯的MM440的小车经常掉线,有时很快能自己恢复有时需要断电才会好。当时判断是DP头松了,建议客户换一个。

          大致有数了,最怕遇到这样的情况。前一位工程师的判断方向是对的,但是往往换一个DP头不够。

          来到现场,看了下产线,从站很多,大概二三十个。一些从站箱藏在工位下,是开口朝上的那种,T200也是躺着装的落了很多灰。吸着老灰,翻开一个一个柜子,大致理了一遍拓扑,也没啥问题。找不到问题,又亲眼目睹掉线的情况。分析大概率是因为元器件老化加上不规范造成的,因为用的DP线和DP头也都不是原厂的,ET200应该也是不允许躺着装的。

          跟客户的沟通中获知,产线用了6年,几乎没有保养。之前也有掉线的情况,但很少,不影响生产。最近变得太频繁了,几分钟一次。我也跟客户讲了我得看法,客户不太认可我说的老化,只用了6年还是低负荷生产,设备寿命不应如此,更不想很多钱解决这个“小问题”。

          现场遇到这种问题能做的其实很少,我把接的不好的DP头都剪掉重新接了接,把传输频率调低。也把现场的情况跟公司反应了,公司的意思是人先撤回来,回头让销售跟他们谈设备维护改造,这个项目已经过质保期了。

         客户是很好的人,表示能够理解我的难处,让我先回去剩下的让领导们去谈,他们多断断电也能生产。弄得我有点莫名的心酸,不管什么原因也是自家的设备出了问题不搞好也不好意思。突然灵机一动想到一个办法,我把爱掉线的站挪到PLC附近会不会好一点,死马当作活马医。稍作改动把拓扑由图一改为图二,把MM440提到了PLC前面。

                            DP通讯.png

                                                                                                                  图 一

                                DP通讯 2.png.jpg

                                                                                                               图 二

          改好后观察了两个小时,一直没有掉线。回公司后一直没忘这个事,因为我觉得这样没有彻底解决问题。跟销售打听维护改造谈得怎么样,销售告诉我客户直夸我认真负责,说上次去过之后网络好得不得了一直没有掉线,比刚交付都稳定。不知道这位销售老兄有没有在心里骂我害他少了一个单子,但是我知道这个问题就像一个定时炸弹,下次不一定什么时候还会出现,而我只是把问题减缓了一些而已。

    2.故障的检测和解决

    2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)

           DP线缆、接口的老化往往是被忽略的重要问题,难以彻底解决。

          在项目初期一定要选择合规可靠的线缆、接头,在施工阶段按标准施工。以此尽可能延长设备寿命。

    2.2 故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)

            无

    3.实践联系理论

           “该怎么做就怎么做”,8个字如果做到了现场会避免很多稀奇古怪的问题。

            工作中发现往往越是经验丰富的工程师越“胆小”,而年轻的工程师敢于“创新”。刚入行那会儿,拿网线中双绞的一对当DP线使这样的事情也干过,那时候只看结果不看过程。慢慢的去过的现场越来越多,有的就被前人工程师带坑里由衷在心底说一句那个傻X当初怎么这样干……其实在某些项目上我也是后人眼中得傻X

           干得越多就越注重过程,程序结构、预留拓展性等等,这些过程往往是看不见的,有人会想怎么不偷个懒都是一样的结果,我就说8个字“该怎么做就怎么做”。

     4.经验总结

     4.1遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)

           无

    4.2 改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议)

           无

    推荐帖推荐理由:(推荐人:)  修改
    有帮助(3)
    将好帖分享好友
    复制链接

    扫码分享好友
    任选多种好礼



  • 1847会员 空果仁:5楼2020-06-01 10:55:42
  • PROFIBUS的接收信号是4-6v,当然低于4V大多数的设备也可以通信,但是不可靠了,这样就有可能造成我们常说的闪断。别人的产品我不能说不好,但是有问题就只有自己解决了,另外没有集成的模块诊断功能,诊断对于现场的维护是非常重要的,现在这些诊断信息使用手机都可以看到。如果使用其他的产品,只能到站点的级别而不能到模块或者通道。

    精华帖版主置评:
    推荐帖推荐理由:(推荐人:)
    有帮助(1)

      
  • ALlll:4楼2020-05-31 21:54:25
  • 通信距离没有变短,至少线缆长度没有变短。变频器改地方后我估计是把干扰大的地方跳过去了。凭直觉我认为ET200的网卡性能比MM440强,所以ET200能克服的干扰也许MM440就克服不了。当时也没什么依据,就是想着这个东西老掉线我就给他接PLC边上,看他还掉不掉。
    至于现场的问题,那是公司早期的项目外包做的,程序图纸都没有,真要查问题还不如全换了,所以能暂时解决这个问题纯属侥幸。
    示波器是个办法,还没尝试过。DP是尽量不去用了,出现疑难杂症讲不清原因的现场我经历的就有两三个,大都归结于老化,因为XX不规范所以XX加速老化。西家还有个东西我觉得寿命不可靠就是工业无线,时间久了信号强度衰减发热严重。
    IO从站的通讯性能比变频器强是一个猜想但是有一个佐证,曾经测试过一款工业电力载波通讯,通过那个模块连G120C连不上,但是连作为IO设备的1200可以连,连ET200的从站连不上,但是连魏德米勒的IO从站连得上。说明他们的通讯能力不一样。
    精华帖版主置评:
    推荐帖推荐理由:(推荐人:)
    有帮助(2)

      
  • 1847会员 WWCWWC:3楼2020-05-30 18:27:02
  • 没有看明白你描述的把可能容易掉站的dp从站,挪到主站附近这句话。

    你的意思是重新调整dp连接网络?如果是,这个工作量着实也不小的,但是也没有理由说能够缓解丢站的可能性。

    还有调低通讯频率,可以缓解通讯丢站,这个我之前处理过一起dp通讯丢站确实有一定的作用。


    精华帖版主置评:
    推荐帖推荐理由:(推荐人:)
    有帮助(1)

      
  • 梦引:2楼2020-05-30 08:57:48
  • 为你的人品点赞

    精华帖版主置评:
    推荐帖推荐理由:(推荐人:)
    有帮助(0)

      
  • 1847会员 赵欣:1楼2020-05-28 09:18:40
  •  感谢网友ALIII的分享,现场问题的解决需要不同的方法和方式,虽然问题解决了,如果有问题的分析就更好了,例如故障的原因是干扰还是安装的问题?接头其实没有老化的问题,是不是接头盒电缆不符合要求?变频器换地方后,通信的距离变短了,所以起到了效果。如果使用示波器进行分析,问题就会一目了然。

    精华帖版主置评:
    推荐帖推荐理由:(推荐人:)
    有帮助(1)
  • ALlll 2020-05-31 21:52:02
  • 通信距离没有变短,至少线缆长度没有变短。


      

      
    收起
    【西门子技术π-PLC通信原理探秘】DP老化
    • 分享

      复制链接

      扫码分享好友
      任选多种好礼

    • 收藏

    • 有帮助

    • 回复
    回复
     *帖子内容
    上传附件要求

    1. 文件大小:上传文件的大小请限制在1M以内。

    2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有:.jpg, .jpeg, .pdf, .gif, .zip, .rar, .doc,.docx, .xls,.xlsx, .ppt, .mp3, .wma, .wmv .asf, .avi, .bmp, .png, .txt, .7z

    发布帖子
    • 分享帖
    • 故事帖
    • 技术探讨帖
    • 求助帖
    • 西家杂谈
    • 投票帖
    邮件
    只看
    楼主
    只看
    精华
    只看
    精编
    发帖
    回复
    分享
    复制链接

    扫码分享好友
    任选多种好礼

     
    支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
    不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
    还有多重奖励派送,快快行动起来吧!

    20秒帮我们优化支持中心!

    欢迎您访问支持中心!

    丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……

    为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!

    感谢您的支持!

    全球技术资源

    • 推荐文档
    • 新手必读文档
    • mySupport
    • 常问问题
    • 手册
    • 应用与工具
    • 证书
    • 软件
    • 产品通知
    • 特性曲线
    • 技术数据
    • 订阅文档 

    培训与认证

    • 首页
    • 教室及直播课
    • 取证训练营
    • 在线自学课
    • 认证证书查询
    • 培训伙伴验证

    技术论坛

    • 首页
    • 发帖
    • 精华帖
    • 高赞帖
    • 分享帖
    • 当前热门
    • 为您推荐
    • 最新发帖
    • 季度标兵
    • 精华之星
    • 用户荣誉榜
    • 我的关注

    找答案

    • 首页
    • 精华问答
    • 高赞问答
    • 有奖问答
    • 全部已解决问题
    • 待解决问题
    • 待推荐问题
    • 快侠榜
    • 上周排行
    • 总分排行
    • 历届夺魁答侠

    产品入门新手必读

    • 首页
    • S7-200产品入门
    • S7-1500产品入门
    • PCS 7产品入门
    • WinCC产品入门
    • MM4系列变频器产品入门
    • S120变频器产品入门
    • SINUMERIK 808D产品入门
    • 国产V系列变频器和数控产品入门
    • 网站新手必读
    • PLC编程聚合页

    售后服务

    • 售后服务简介
    • 服务网络及联系方式
    • 提交服务需求
    • 查询服务进程
    • 下载服务登记表格
    • 我的售后服务信息
    • 售后服务常见问题
    • 服务合作伙伴
    西门子中国  © 西门子(中国)有限公司 1996 – 2021  企业信息   隐私政策  使用条款  京ICP备06054295号  京公网安备 11010502040638号

    系统提示

    新密码:

    密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。

    确认密码:

    密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。

    取消 确定

    系统提示

    手机号
    验证码
    获取验证码
    暂不验证
    绑 定

    系统提示

    新密码:

    密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。

    确认密码:

    密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。

    取消 确定

    允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息

    我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》

    微信登录扫码一键登录

    验证码登录

    密码登录

    小程序二维码
    请勾选下方用户协议及
    隐私政策后扫码登陆

    二维码失效
    点击重试

    正在登录,请稍后...

    打开微信扫一扫,快速登录/注册

    获取验证码
    获取验证码
    忘记密码 没有账号?立即注册
     

     短信登录

     

    获取动态密码

     

    登录

     

    ×
    立即
    签到
    已签到
    已签到0天
    累计可抽西币次数:0次抽奖机会
    累计可抽大奖次数:0次抽奖机会
    信息提示
    很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。
    编辑推荐: 关闭

    请填写推广理由:

    正在加载...
     
    发分享帖
    爱工控,乐分享,
    分享您的经验与案例
    发故事
    发表您的精彩故事,
    参与征文活动
    技术探讨帖
    阐述您的观点,
    表达我的看法
    西家杂谈
    海侃天南地北,
    闲聊工控世界
    发求助帖
    求道解惑,“刨根问底”
    解决问题
    发投票帖
    邀投票,做调查,
    网友帮您来作主