故事作者:Sykblue

最近创作

看看TA的故事

【故障诊断】关于星三角启动问题的一些事情

已锁定

Sykblue

  • 帖子

    451
  • 精华

    2
  • 被关注

    51

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-06-26

钻石 钻石 如何晋级?

【故障诊断】关于星三角启动问题的一些事情

946

11

2021-01-23 14:50:09

先说说一下配置吧。

压缩机功率68kW,电流115A;电动机为鼠笼型,2级,2950rpm。

使用星三角启动,交流接触器选型为 主接触器及运行接触器:3RT50  46-1AN20 (95A),启动接触器:

3RT50  44-1AN20    (65A)

机组调试的时候没啥问题,大约运行了400多个小时。启动接触器出现打火烧毁,运行接触器也有触电损坏。这个设备一共有4台,其中3台都出现了这个事情。这造成了很不好的影响,派人去现场检查原因。对照着图纸检查接线也没啥毛病,线缆也都很紧。接触器的选型按说也不该出问题,115/1.732=66.4A,115/3=38.3A。而且设计的图纸都用了好几年的图纸了,也不是这一个机型使用,按说也不可能是设计问题。

打电话问了一些人,包括压缩机厂家,都感觉器件选型也不小,甚至还大。又问了启动时序的一些事情,说是星三角启动接触器不应只是在电气上做互锁,应该在机械上做个互锁措施或者在星形转三角形时需要一个时间差,即启动接触器断开后,需要一段时间延时才允许给运行接触器吸合信号。这个时间实际电动机是惯性运转,没有电流通过绕组。这个时间西门子那边给的建议是50ms-100ms,而压缩机厂商那边给的是0.1s-0.5s。

这样我就开始翻书,在论坛上也问过,不过怎么回答的都有。下面是《工业与民用供配电设计手册(第四版)》中关于星三角启动电动机的一些说明




以下是出问题的接触器图片



这真是这几年第一次出现这样的问题,现在把星三角启动的控制时序逻辑改了

启动接触器吸合——检查无电流产生——延时0.5s——主接触器吸合——延时3s——启动接触器断开——延时0.1s——运行接触器吸合。

电气上启动接触器与运行接触器之间还是有互锁保护的。

更换之后再没出现过烧毁情况了。

按说电气互锁不会出现上述问题,也是很纳闷,可是就是出现了,望大家引以为戒,做好电气设计!

【故障诊断】关于星三角启动问题的一些事情 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3233条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。