最近开始调试S120驱动。主要组件包括:接口模块,整流模块alm,一个单电机驱动模块(9A)和双电机驱动模块(18A)。第1遍调试时,电机正常旋转。因为有同事要一起学习,所以就再重新做一次。但是这一次费了一番周折。  PLC和驱动一直联系不上。驱动器和cpu报警灯一直在闪烁。
没有办法,只能一步一步来。
第1步:先把PLC和从站重新组态,通讯灯正常,测试时,只要不带驱动均OK,带驱动就报警。
第2步组态S120。 S120的参数的上传下载都可以。但是还是通讯不上。PLC系统故障灯:红色.bf1:红色闪烁。  CU320控制单元: Ready灯橘色,一号/二号驱动器,aIm整流单元,ready灯,DC LINK 灯均是橘色。
其中组不组态,pg/pc路由功能都可以对驱动器进行上传下载。很是纳闷。
使用调试好的保存的存档文件重新下载,这些故障灯依旧存在。重新更换控制器Cu 320也不行。
更换cu320的地址也不行。

联系西门子专家。把CPU诊断缓冲区内的内容和存档项目进行发送确认。说可以改一下profibus通讯的子网掩码。实施起来虽然参数可以输入进去,但是一关掉重新打开,这个参数就是不生效。

再一次重新组态驱动时,先进行工厂复位。再进行组态,还是不行。

不断的查找资料。然后用在starter中自动上传驱动的方法终于可以通讯上了。

到现在还不知道具体的原因在哪里。