1. 项目要求:
设备线旁加一测量机构,便于自动测量数据并反馈到NC程序中修正加工。
测量选择的是国外的一家探针测量系统,通过Profibus连接。
2. 实施步骤:
2.1. 硬件连接
根据用户手册将系统的电源及通讯线缆连接在电源模块和NCU X126端口上。
2.2. 硬件组态
. 先将客户提供的GSD文件导入STEP7软件中,选定模块插入到Profibus总线下,编辑预定义的总线地址和输入输出地址,进行组态添加后编译下载。
同样,在测量系统端设置相同总线地址。
2.3. 读写程序:
利用S7-300 PLC中自带FC21读写功能块获取输入输出值传输至NC变量中。
2.4. 程序修正:
通过PLC读取后的测量值传入NC变量GUD中。在NC中对测量值比较,然后在线修正加工值。