【通信】信号干扰问题处理

396

2

2022-04-05 00:10:30

因为环境污染加剧,居民举报,投诉增多,**部门要求监控公司环境污染大的部分设备的一些电流,还有相关能源介质的流量。所以上级决定在酸洗线PLC中增加一个检测氢氧化钠的流量计。在酸雾处理的附属设备上面增加了4个电机电流监控。仪表所使用的模拟量通道都是331-7kf02这个模拟量模块。但是完成这个信号采集的过程并不是一帆风顺的。本以为是十拿九稳的事情,却事与愿违!

因为这个模拟量相关改造也做了很多,就没有把他当回事,以为可以一次成功。就拿那酸洗PLC这个来说吧。因为它是冗余的系统,每次硬件下载也挺繁琐的,所以每次都是小心翼翼的,每一步都要再三确认。所以一般的话都不会采取硬件下载。

等流量计管道安装,现场电缆接线完毕, PLC电缆接线完毕,模拟量模块断电相关两线制更换成四线制以后PLC硬件下载完毕,发现现场模拟量卡通讯报警,在仔细思考问题的原因后,心想可能是模拟量卡转换器设置错误导致,本来以为想设置成通道4,后来鬼使神差设成了通道2,修改过来以后,PLC再次下载硬件,现场模块没有报警问题出现,但是在编辑的在线PLC中却发现了有一个bad信号,这个信号的出现一般是来自于现场仪表或者传感器。再次思考确认,心想可能是 PCs7程序编辑的问题,把程序质量监测的信号关联到控制模块,bad信号解除,软件硬件信号都正常了,心想这个流量肯定正常了吧,但是却从硬件监控中发现,只要流量计的电源一送,该模块的其他信号都会产生了7fff,产生了干扰,这肯定是不行的。对比以前改造的流量计,发现接线方式完全一样,再次对流量计的管道流向,流量计本体通道的其他信号线进行切换调试,对模拟量卡进行更换,对电源线进行了更换,原来是电源和信号线使用同一根电缆,现在电源信号线单独放线,后来再次使用一个新的流量计,还是不行,随后咨询西门子热线,还有相关同事,说要确认模拟量卡的共用点的问题,还真找到问题的症结所在,发现大量的模拟量卡10和11根本就没有接线,处理后信号正常。

第2个就是附属设备电机电流监控的问题。硬件软件处理完毕以后,该通道信号也是产生了对其他信号产生了7fff的干扰,在模拟量卡10和11短接,以及对仪表的信号负线也接到11上,信号干扰这次却没有得到有效解决。因为电机电流监控采用的是CT四线制信号, 电源信号取自插排,后来把该电源信号从PLC电源处取电,干扰故障消除



【通信】信号干扰问题处理 已锁定