公司内三辊压光机使用三台CU310-2PN控制器单元控制,由于现场电柜没有安装电柜空调,且电柜不是很密封,冷却风机对着控制板吹,存在很大的问题,控制器容易坏,发现控制器内电路板快比较密集,控制器下面就是冷却风扇直接向上吹风冷却内部的3块电路板,使用一段时间后,特别是挨近冷却风扇处电路板,积粉尘很厉害,造成电路板局部的腐蚀迹象,后来没有办法改进了一下:
原装的外壳比较封闭,将控制器外壳开冷却口,将塑料外壳去除,让电路板直接裸露,就不使用风机了,这样试用了一下,不行电路板温度比较高不行。后继续改进将冷却风扇冷却方式由吹风改成抽风,塑料外壳安装回去,也就是方向相反安装,这样就由局部吹变成全方位的吸,局部积粉尘就明显减少,冷却效果还行。
左边是反装风扇,右边是原装的风扇,使用一段时间后明显反装往外抽的风扇表面的灰尘比较少一点。
左边是原装风扇,右边是反装风扇,明显反装后控制器内部电路板灰尘明显少了很多,粉尘比较分散了,
外壳开冷却口,再向外抽风冷却,粉尘就会相对比较分散,不会像以前向内吹风导致出风口处的电路板积粉尘严重,从而比较好的解决了内部电路板易腐蚀损坏问题。