技术论坛

S120 非调节电源模块READY灯一直红色

将好帖分享好友
作者 主题
游士

经验值: 257
发帖数: 18
精华帖: 0
主题:S120 非调节电源模块READY灯一直红色


只看楼主 楼主 2013-12-09 16:47:55
在使用S120非调节电源模块(5KW)时,X21:3,4号端子接外部24V电源,送控制电源和主回路电源后,READY灯开始是绿色,过一段时间后就一直红色,查手册说过热过流,但是都没用运行,何来过流?手册上面说的很严重,如果没有READY信号,容易烧电源模块。现在不敢动了。请教如何解决这个问题。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1115049&b_id=47&s_id=0&num=5&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0

侠士

经验值: 1112
发帖数: 614
精华帖: 5
回复:S120 非调节电源模块READY灯一直红色


只看楼主 1楼 2013-12-10 13:18:26
X22.3是Reset信号,可以复位一下试试
http://lvqd.blog.163.com
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 257
发帖数: 18
精华帖: 0
回复:S120 非调节电源模块READY灯一直红色


只看楼主 楼主 2楼 2013-12-10 13:41:56
quote:以下是引用SILVQD在2013-12-10 13:18:26的发言:
X22.3是Reset信号,可以复位一下试试

试过了,没用,复位后同样是开始是绿色,过一段时间后就一直红色。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1112
发帖数: 614
精华帖: 5
回复:S120 非调节电源模块READY灯一直红色


只看楼主 3楼 2013-12-11 08:57:09
是内部风冷型的吗?是的话,内部风扇是否工作过??如果风扇不工作,就该报修了。

如果是其他冷却方式的SLM,那应该有相应的冷却措施。
http://lvqd.blog.163.com
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 257
发帖数: 18
精华帖: 0
回复:S120 非调节电源模块READY灯一直红色


只看楼主 楼主 4楼 2013-12-11 10:59:16
quote:以下是引用SILVQD在2013-12-11 08:57:09的发言:
是内部风冷型的吗?是的话,内部风扇是否工作过??如果风扇不工作,就该报修了。

如果是其他冷却方式的SLM,那应该有相应的冷却措施。

内部风冷,送上24V电源后,风扇的声音比较大。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 929
发帖数: 73
精华帖: 0
回复:S120 非调节电源模块READY灯一直红色


只看楼主 5楼 2013-12-18 13:11:14
变频器安装的环境怎么样?要是附近环境就很热,内部风冷可能是不太好试哦
刚开始时绿色是,说明上电后检测是正常的,通电一段时间后,虽然没启动,但是内部回路还是通电的,是不是检测回路有问题哦,检测部件上电后自身发热?报修吧
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S120 非调节电源模块READY灯一直红色
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。