1.看到新推出的STEP 7 MicroWIN SMART V2.3软件支持USB-PPI电缆连接,笔记本win10 64位家庭版纯净系统下顺利安装后试用,结果一直不能建立USB-PPI电缆连接,郁闷纠结了一个周末,今晚将公司的一条兼容电缆带回家试验,结果轻松建立了连接。感情这家伙“认人”?
不能连接的电缆:
![](/club/bbs/upload/image/20170731/6363713572703534033050056.jpg)
电缆1
![](/club/bbs/upload/image/20170731/6363713574397256075907974.jpg)
电缆2
能连接的电缆:
![](/club/bbs/upload/image/20170731/6363713577009705919159973.jpg)
电缆3
电缆2不能连接可以理解,电缆1不能连接说不过去啊!不认自己人,外人倒是认?
2.建立USB-PPI电缆连接后上传/监控都正常,下载不能进行。
上传/监控界面:
![](/club/bbs/upload/image/20170731/6363713657237879662520655.jpg)
![](/club/bbs/upload/image/20170731/6363713674103081008696592.jpg)
下载出错界面:
![](/club/bbs/upload/image/20170731/6363713658403482921727642.jpg)
3.拿掉USB-PPI电缆,回到网线连接测试,情况与2中使用USB-PPI电缆一样。也是只能上传,监控,不能下载。现在严重怀疑这个STEP 7 MicroWIN SMART V2.3与我的所谓正版的win10家庭版系统的兼容性了。