以下是引用winter938在2018-10-11 09:35:00的发言 >4楼

我的倾向是控制系统的电源从电网经过控制变压器隔离后,再经过开关电源转换为24V直流,利用开关电源的宽电压适应性和内部电容储能来进一步获得稳定的控制电源。在控制系统中输入,输出,CPU三者的电源尽量各用一个开关电源供电,避免互相影响。远距离传输的开关信号也最好不要使用交流电源。线圈,电磁阀之类的感性负载要加上吸收回路防止通断时产生的瞬时干扰。

原来的系统设计是230V的,如果要全部改为直流系统(DC24V)需要大动干戈。花费&停机时间不是一般的开支。


使用想先稳住230V的控制电源看看是否能够改善当前的局面。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl