V20端子启动的几种方法

已锁定

我是小频

  • 帖子

    11
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2018-09-30

普通 普通 如何晋级?

V20端子启动的几种方法

9662

3

2019-06-11 16:56:49

 

           V20端子启停很简单,但是很多客户却用不好,今天和大家分享一下关于端子启停的几种方法。

第一种、以DI1、DI2为例,DI1闭合,正转启动。DI1和DI2同时闭合,反转启动。DI1断开,变频器停机。

设置P701=1,P702=12,此种方式DI1正转运行时,DI2反转开关闭合,变频器会逐渐减速停机并随后反转。DI1断开后停机。

 


 

 

第二种、以DI1、DI2为例,DI1闭合,正转启动,DI1断开停机, DI2闭合,反转启动,DI2断开停机。

设置P701=1,P702=2,此种方式DI1正转运行时,DI2反转开关闭合,反转信号无效。切换正反转只有在停机的时候才有效。

 


 

 

第三种、以DI1、DI2为例,DI1闭合,正转启动,DI1断开,正转停机。 DI2闭合,反转启动。DI2断开反转停机。需要DI1正转运行时,DI2反转开关闭合,变频器会逐渐减速停机并随后反转。

设置P701=1,P702=2,P727=1(2线制用法)

 


 

第四种、以DI1、DI2、DI3为例,DI1表示停机,需要一直有电,DI1断开,变频器停机。DI2点动开关闭合,正转启动。 DI3点动开关闭合,反转启动。DI2正转运行时,DI3反转开关闭合,变频器会逐渐减速停机并随后反转。注意DI1,DI2,DI3都是点动开关。

设置P701=1,P702=2,P703=12,P0727=2(三线制用法)

 


 

第五种、以DI1、DI2、DI3为例,DI1点动闭合,正转启动,DI2表示停机,需要一直有电,DI2断开,变频器停机。DI3闭合反转运行,断开正转运行。注意DI1为点动开关。

设置P701=1,P702=2,P703=12,P0727=3(三线制用法)

 


 

 

 

 

 