回复:关于dp通讯.

西家讲师

官方工程师

  • 帖子

    3360
  • 精华

    0
  • 被关注

    30

论坛等级:奇侠

注册时间:2018-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-06-13 14:29:47

3楼

单元和总长度其实就区别在一致性而已

其实对于1200,如果激活总长度,用不用这两个指令都一样,这个指令主要用在老的S7-300/400,那会儿通信都在过程映像区外,不用这个指令,只能最多一次读写4字节(也就是DWORD),只能保证4字节的一致,现在S7-1200/1500所有IO都在过程映像区内,每次扫描周期开始同步刷新IO,总能保证一致的