以下是引用kdrjl在2019-06-13 16:07:36的发言 >14楼

不想再重复了。我顶楼的信息,是西门子技术支持转来Email的内容。而且,新的PM240-2手册也给出了这样的改变。

所以,官方发布的信息和你的认为或者实验,信谁的?谁有误?官方文件不信?信谁呢?(偷笑)


发此文本意是对这样的改进很不认可。而且最近西门子官方开始关注此事,并相信会稳妥解决。满足电机控制的100%四象限连续运行的能力,这是变频器的一个基本功能。


关键词:四象限,连续,100%。

以下是引用ansaldo888在2019-06-13 15:20:37的发言 >:K侠,请问你是看到...

引用详细内容:

K侠,请问你是看到的还是听说的?

我给你上图你看看,时至今天都是这样的,虽然我也怀疑过,但是总要以事实为依据吧?

 

我不是否认样本是这样写的,最开始我们设计的时候也注意这个,但是我只是想告诉你,实物如此,项目我们还是这样用,这样调试,那你说到底你是信实物还是信样本?样本里都没有说有这个DCP和DCN端子,但是实物有,我只是想表达这个意思,而且我们今年几个项目,PM240-2使用数量至少在200台都是这样使用,并无问题