回复:PM240-2的变化

ansaldo888

  • 帖子

    1908
  • 精华

    9
  • 被关注

    20

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-21

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-06-13 16:19:34

16楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-06-13 16:07:36的发言 >14楼

不想再重复了。我顶楼的信息,是西门子技术支持转来Email的内容。而且,新的PM240-2手册也给出了这样的改变。

所以,官方发布的信息和你的认为或者实验,信谁的?谁有误?官方文件不信?信谁呢?(偷笑)


发此文本意是对这样的改进很不认可。而且最近西门子官方开始关注此事,并相信会稳妥解决。满足电机控制的100%四象限连续运行的能力,这是变频器的一个基本功能。


关键词:四象限,连续,100%。

以下是引用ansaldo888在2019-06-13 15:20:37的发言 >:K侠,请问你是看到...

引用详细内容:

K侠,请问你是看到的还是听说的?

我给你上图你看看,时至今天都是这样的,虽然我也怀疑过,但是总要以事实为依据吧?

 

而且强调一点,不是实验,试验,是实际项目应用,连续生产!


你可以自己打热线去问问这个情况


学习学习~
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7550条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。