回复:为什么站组态编辑器里OPC服务器停止运行

jerry

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    20039
  • 精华

    3
  • 被关注

    258

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-14 09:14:54

4楼

“手机用户201903294PXFN0:WIN7旗舰版,没有装杀毒软件”

那你是怎么配置OPC的?组态有没有分别下载到PLC和站组态编辑器?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4273条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。