回复:一则DP通讯故障检修过程分享

HUANGZE75

  • 帖子

    12718
  • 精华

    123
  • 被关注

    428

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-14 09:40:39

19楼

展开查看
以下是引用逆火小子在2019-06-12 23:25:46的发言 >18楼

 这种应该属于PROFIBUS最常见的故障了噶


DP通讯故障,一般情况下DP板没有问题,DP导线没有被老鼠咬断,及机械损坏,一般都是DP头或是接线问题导致的。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1791条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。