回复:这样写接通延迟定时器,能起作用码?大神指点!!!!

yzs

  • 帖子

    441
  • 精华

    8
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-06-15 09:02:09

7楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-05-31 13:46:13的发言 >2楼

这个程序的含义是:

当I0.0接通后,激活定时器T0,并按100mS周期产生脉冲,让网络2的C0记录这些定时器的脉冲。

为什么网络2无法设别到定时器T0的状态?原因是定时器异步刷新机制了。

将这2个程序段的网络对换,即网络1的程序放在网络2、网络2的程序放在网络1。

关于此类问题,我记得300和200的结论是不一样的,有兴趣的可以去试试。。。至于为何不一样,这就要问西门子的开发人员的思路了。按照正常的从上到下,从左到右的程序扫描顺序程序无论怎么调换都应该是要执行的,因此想要避免这类情况还是少用西门子自带的S_ODT定时器,使用我写的S_ODT定时器吧

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1565521&b_id=4&s_id=0&num=13