只知道压力值、电流值,不知道制冷量无法判断具体什么问题的。
感觉不大可能是活接的顶针问题,顶针出问题怎么可能把压力顶那么高?
讲真,这冷凝器翅片氧化太严重,估计铜管也是氧化得差不多了,散热不好很正常。
其实,用手放到翅片上感应温度,如果真有2.5Mpa的话大概60多度很烫手的。弄好后的1.8Mpa也就50度左右。大概试试就知道是压力传感器问题还是冷凝器散热不好的问题了。毕竟室外温度变化很大的,说不定你太阳直接晒的时候又报警了呢。其实,停机时压力就降下来了不可能一开始没发现的啊?
还有,这个冷冻机用来冷冻啥的?低压0.36Mpa对于冷冻设备来说有点高了,才-1.x的蒸发温度,要是制冰就太坑爹了。如果是冷水机?0.36的蒸发温度有点低,冷水机组一般蒸发温度不低于0.5度,否则蒸发器容易结冰堵。