回复:特殊的高考:记一次冷冻机报高压停机检修过程

HUANGZE75

  • 帖子

    12718
  • 精华

    123
  • 被关注

    428

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-15 16:16:50

7楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2019-06-15 15:34:30的发言 >6楼

只知道压力值、电流值,不知道制冷量无法判断具体什么问题的。

感觉不大可能是活接的顶针问题,顶针出问题怎么可能把压力顶那么高?

讲真,这冷凝器翅片氧化太严重,估计铜管也是氧化得差不多了,散热不好很正常。

其实,用手放到翅片上感应温度,如果真有2.5Mpa的话大概60多度很烫手的。弄好后的1.8Mpa也就50度左右。大概试试就知道是压力传感器问题还是冷凝器散热不好的问题了。毕竟室外温度变化很大的,说不定你太阳直接晒的时候又报警了呢。其实,停机时压力就降下来了不可能一开始没发现的啊?

还有,这个冷冻机用来冷冻啥的?低压0.36Mpa对于冷冻设备来说有点高了,才-1.x的蒸发温度,要是制冰就太坑爹了。如果是冷水机?0.36的蒸发温度有点低,冷水机组一般蒸发温度不低于0.5度,否则蒸发器容易结冰堵。

谢谢指点啊,我这个是应该严格意义就是冷水机,正常控制的工作温度是10度左右吧,冷水通过空调风柜给无尘车间提供冷气。我这个问题实际是二个问题造成的,一个就是压力传感器的零点漂移厉害,二就是引压口单向阀打开不够造成的问题。因为当时开始有点怀疑是不是制冷剂多了造成高压,放了一点,目前看低压有点低了,看来要补补雪种了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3060条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。