6楼

多点接地就是一要电缆的屏蔽层要尽量多的在各个点接地。而且,接地体电势要一致。

我建议你还是先用示波器看看波形。如果波形正常,那就可以排除是EMC的问题。否则,就处理编码器反馈通道的问题。


如果波形正常,你也换过CUD1板了,那在检查并保证柜内那段线路没问题的基础上,做个电流环优化看看。

6RA70有很小的概率会出现参数异常的情况。但确实也碰到过那么几例。做完优化就可以解决。