技术论坛

选用好通讯电缆

将好帖分享好友
作者 主题
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
选用好通讯电缆
精华帖


只看楼主 只看精华 2005-09-06 20:56:18
这次出差到外地单位安装我的设备。发现真的有假的Profibus电缆线(号称在国内生产的):结果:我的设备23台变频器+S7-315-2dp跑 12M。他们布线、走线方式、接地都同我的一样,只能上到 1.5M。
分辨:
西门子电缆线:屏蔽层双层密实,内部包裹红绿双线的是海绵状的白色注塑。
所谓国产电缆:屏蔽层较稀,没有内部注塑,仅仅是两根塑料绳附在红绿两线的两侧,因此,外面紫色护套摸起来并不园。报价比西门子的还要高。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=165007&b_id=10&s_id=0&num=0&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0

版主

经验值: 125630
发帖数: 33015
精华帖: 419
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-06 21:35:29
提醒得不错。支持。
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 38
发帖数: 124
精华帖: 0
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-07 09:19:20
是吖,上回我给别人买的就不好用,回去换了一根!!!
累四我了!

 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 663
发帖数: 72
精华帖: 0
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-07 15:11:08
这真的很重要啊,搞不好通讯不通那就麻烦了,要是很少的点还好说,要是点多需要用的通讯线也多,再重新换的话真的很麻烦!!
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 659
发帖数: 407
精华帖: 19
回复:选用好通讯电缆
精华帖


只看楼主 只看精华 2005-09-09 21:37:44
原装PROFIBUS的通讯线,紫色的那种芯线是氮气发泡的,双绞绞距3~4CM ,外面是很厚实的镀铝膜加编织.这种线抗干扰能力很强.如果是普通的PE或PVC的线差很多.
不懂可以学!
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 125630
发帖数: 33015
精华帖: 419
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-10 14:04:48
看了你们的帖,我赶紧去查看最近我们刚买的DP电缆线。结果,太失望了,就是yming所说的那种国产的。快告诉我,原装的DP电缆线多少钱1米?
我是从北京进的货。冤冤冤。
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-10 16:36:43
9 yuan
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 125630
发帖数: 33015
精华帖: 419
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-10 17:13:32
我们的也是9元/米,但是国产的那种。没有白色泡沫,也没有双层屏蔽,外表不光泽,能看出内部线的棱迹。这边的原装线,据说得12-13元/米呢。
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-11 17:02:10
直接问西门子天津的代理是哪家?电话?

去北京四通工控直接订货。010-62561166找王二中。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 125630
发帖数: 33015
精华帖: 419
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-11 17:19:50
非常感谢。
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
H.L
侠圣

经验值: 2889
发帖数: 1777
精华帖: 9
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-14 17:36:49
天津的代理是普辰,23013000
PROFIBUS通讯用普通的屏蔽电缆行吗(国产的好线),过两天我也要去现场调试.
不知他们用的什么线,担心!
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:选用好通讯电缆
精华帖


只看楼主 只看精华 2005-09-14 20:39:02
如果变频器很多,每台的PZD也很多就要考虑速度了。有理由担心。

系统只有S7-315 2DP 孤孤伶伶的放在那里,一条Profibus连接到各个变频器,所有PLC的数字IO、模拟IO均来自变频器的端子,甚至连现场的指示灯都是由变频器提供24V电源和控制(当然控制来自远程PLC,透过变频器控制的),连ETxxx都没有买!
利用MM4xx的BICo技术,你怎么做都可以。方便极了!只是需要速度。
需要改变参数,那就买一个触摸屏接到315 2DP的MPI口。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
H.L
侠圣

经验值: 2889
发帖数: 1777
精华帖: 9
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-15 14:28:19
我是在做一个生产线的控制,点数不算多,其中有20多路模拟量,4台变频器而已.
要是现场干扰大就令我头疼了.
向yming侠客请教:
我这两天在看BICO的实现方法,想实现自动是PROFIBUS控制/手动是BOP控制.最好再加上端子启停的功能.现在还是一头雾水,能告诉我一个学习或理解这个问题的方法吗?先谢谢了!
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1394
发帖数: 485
精华帖: 16
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-15 16:54:47
quote:以下是引用yming在2005-09-14 20:39:02的发言:
楼主上面应用的意思是:把PLC的数字I/O和模拟量全都给省掉了,用变频器的来代替,然后利用bico参数互联方法再通过PROFIBUS读变频器的PKW来判断数字I/O的状态和模拟量的读数。这样理解对嘛??
再请问楼主那这个速度最低要求是多少呢??1.5M可以嘛??
学无止境
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:选用好通讯电缆
精华帖


只看楼主 只看精华 2005-09-15 20:21:58
许多许多控制功能并不需要自由功能模块的编程。只是将你需要的功能连接到那个PZDn就可以了。
例如你希望在PLC端看到该台变频器的输入端子是否闭合?
方法:例如:PZD3没有用(参数地址:P2051(2))
设置:P2051(2)=722,这时PLC在读此PZD3时,内容就是该变频器端子的状态。和参数r0722的内容一样。
又例如:你想让PLC控制变频器的继电器3动作?
方法:你注意了吗?PLC发送的控制字1和控制字2里有没有用的位。
设置:控制字2的位6、7、10、14都没有用,我们可以利用一下!
如果PLC写到控制字2的位6,就是 2# xxxx xxxx x1xx xxxx。在变频器端将参数P0733=2091.6就完成了。如果你想用此继电器控制指示灯:简单的把变频器的电源24V接进来经过这个继电器再接到一个小电流的的指示灯就可以了。
同样,不用的模拟量输入和输出都可以加以利用(一般用Profibus后都没用了)。
好好看看表12-1(BiCo的连接):有些数值你可以连接到校正后的参数,别直接连接到PZD n。
不过模拟量的精度为0-4000H,只是转换速度不太高,估计处理速度大约十几毫秒一次。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 659
发帖数: 407
精华帖: 19
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-15 20:31:16
这种控制模式不见的是最好的.而且用通讯的方式控制某些重要设备的起停等是有相当的危险性.连德国佬都非常小心,国人真是"青出于蓝胜于蓝"!!!
不懂可以学!
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-15 20:34:28
quote:[b]以下是引用Harry_dong在2005-09-15 16:54:47的发言:楼主上面应用的意思是:把PLC的数字I/O和模拟量全都给省掉了,用变频器的来代替,然后利用bico参数互联方法再通过PROFIBUS读变频器的PKW来判断数字I/O的状态和模拟量的读数。这样理解对嘛??
再请问楼主那这个速度最低要求是多少呢??1.5M可以嘛??

1、不是PKW,是用PZD。MM440可以支持8个PZD,通常只用了两个PZD,就是这两个PZD之中还用可以利用的位!
2、速度的快慢,视变频器的多少而定。变频器越多,速率越快,实时性才好。你说是不?
3、变频器内部的自由功能块也是很好用的。有定时器,门电路,加减法器和百分比等等,可以自由互联。
建议的要点:这些的利用尽量和本台变频器相关。例如:全线启动信号就不能只在一台变频器上接入,否则这台变频器坏了,信号也没有了。(应该在多处有这个信号的接入。)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-15 20:45:36
没有什么最好,只有更好。ET不也是挂在Profibus上的?就当变频器是个ET吧!可靠的布线安装是首要的。可以在12M稳定运行不受干扰就可以通过。
这样实现了,用得挺好。编程时,考虑周全些。PLC总是会在监视每一台变频器的。
紧急制动必须考虑好。电控总是不能完全相信的。急停还是要靠机械、气动装置。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-15 21:40:44
quote:以下是引用西门客栈在2005-09-15 14:28:19的发言:
本地控制起停和频率:应该用一个端子连接到切换(CDS)。例如P0700(0)=1(BOP控制)P0700(1)=6(CB控制),P1000(0)=1,P1000(1)=6。其他如MOP使能等等均放在对应的Index中。
最后P0810=你选用的那个端子。例如:端子4:1、P0704=99。2、P0810=722.3。当然,还有一些工作要做:要让PLC知道已经切换到本地控制了。
当然,也应该可以在PLC端切换,看看控制字1的位15。
如果是在PLC侧控制,就必须将本地控制写在Index(0)中!这样,当PLC不工作的时候,就是本地用BOP控制,当PLC工作的时候,发送控制字1的最高位=1,就切换到了PLC控制。不知道是否说清楚?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
H.L
侠圣

经验值: 2889
发帖数: 1777
精华帖: 9
回复:选用好通讯电缆


只看楼主 只看精华 2005-09-16 10:57:54
按照您的指点,我实验成功了!谢谢
手动BOP:我将参数设置为
P700(0)=1
P1000(0)=1
自动PROFIBUS:我将参数设置为
P700(1)=6
P1000(1)=6
数字功能1(端子号5):可启动/停止变频器.
数字功能2(端子号6):切换信号源.
当然我在自动时有端子启动/停止功能就很方便了.
其实我还有很多方面理解不透,希望有机会能继续向您请教.



 