求助:
博途帮助里写道:
GRAPH 函数块的周期取决于调用块的周期。在每个周期,都会先执行 GRAPH 函数块中的前永久指令。然后再处理活动步中的动作。最后再执行后永久指令。
我想问,从graph的初始步开始,在plc的一个扫描周期内,plc会执行满足条件的s1s2s3s4等直到执行到不能满足的步骤,才停止执行graph,然后到了下个plc扫描周期,再从刚刚停留的步骤继续执行?
还是一个扫描周期只执行一个步,如果条件满足,下个周期再执行下一步,如果条件不满足,就停留在此步?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1747313&b_id=66&s_id=0&num=0&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0
graph是顺控。并不一定是简单的 s1s2s3s4状态;
但是,在每一时刻,系统肯定处于确定的某个Sx状态下的。
例如:停机状态Sx下的正常停机Sx-1;快速停机Sx-2;滑行停机Sx-3等等。
自己试一下就好 就用模拟器测试就好 可以打断点
原则是上是都会执行step 然后判断是否跳转,
按照我的经验, S1 S0 X都会被执行,如果不知道我在说什么,那么可以在研究研究.
TIA Portal的graph方便了不少 注意修改会初始化DB块
这个和顺控逻辑关系很大,看你步骤转移条件等等。