艾玛,终于发现问题了。

是我的HoldStart地址和库储区有重叠。我HoldStart添的VB0,MaxHold添的1000,实际上这个1000是表示1000个保持寄存器,也就是2000个字节,那么库存储区就必须至少从VB2000开始,我之前是VB700+开始。算是踩了一个大坑。