正常运转几个月,突然模拟量数据和485数据都读取不到,485数据一直显示-5.8,实际数据10^5-10^(-3),不会存在负数;8个模拟量数据显示为0。外部线路排查无问题,接下来应该怎么排查
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1789888&b_id=64&s_id=0&num=0&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0
都是哪些硬件?
读不到,应该是通信中断了呀,通信中断后,数据怎么显示,是程序里的问题。
如果能保证外面没问题,那么就是PLC坏了或者宕机了。
已经用了一段时间,现在不能用了,那肯定是硬件问题。
要看你用了什么硬件,你的问题太笼统了
有条件的话,换个模拟量模块和PLC试下,首先排除硬件问题。
感谢分享,
这基本上都是硬件问题导致的吧
如果有备用通道,可以用备用通道试试。
smart 模拟量模块很怕强电干扰的,之前一个中频炉连续坏了两个模块,之后换了隔离模块就好了
程序监控下那。PLC有没有报警
中频炉?
电力系统中有较大谐波,通过零线传入地线中。
再通过接地系统传到 485网线上,造成硬件损坏。
电气隔离,可以根本性解决这个问题。因为电气隔离后,485线可以完全同接地系统隔绝。
想一想前后做了什么改变,不会无缘无故的变
硬件问题,或者地电位没接好。