1215C控制器的双网口 其中一个口已经用于触摸屏通讯,另一个可以用于上层SCADA通讯吗?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1800700&b_id=50&s_id=0&num=0&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0
可以的,在一个网段直接通讯, 不在一个网段要路由。
1215C控制器的双网口就是一个内置小交换机,可以同时用于HMI与SCADA
1215C 内置的双网口是同一个IP地址,可以这样使用,前提是设备都在同一个网段
可以使用的。
设备PLC是一个包商,SCADA是另外一个包商,可能会出现不在一个网段的情况。
不在一个网段的通信这是网络的三层功能了,1215两个端口相当于一个交换机,是二层设备,外加一个路由器或网关设备,
理论上是可行的,在一个网段直接通讯, 不在一个网段要路由。
可以 以后调试维护就比较麻烦 建议加个交换机
可以使用的
可以的 最好沟通好 用同网段 不然会麻烦一些 多些事
可以,这个网口的功能还是挺多的。
可以,两个网口一个MAC地址,就代表是一个IP,
相当于俩网口是一样的
像有的1500,
三个网口,两个MAC地址,就可以分配两个IP,
一个口分配一个IP,另两个口分配另一个IP,可以不同网段
主要看MAC地址