项目背景简单介绍一下
这是一个改造项目,利用原有控制器和系统增加一个远程工作站,
原CPU为151-8-PN/DP 支持Profibus 协议和 Profinet协议,现场只用了profibus协议。
改造新增工作站配了一个远程ET200S远程IO接口模块和其他Profinet协议的外设。
发项目现场前我用300系列315CPU组态进行调试,调试完成后把相关程序拷贝到现场的CPU程序里,组态也增加到了现场的Profinet网络,地址和名称和调试的时候设置的一样。
出现的问题:现场的CPU组态完毕后重新下载组态和新增程序,这时候问题出现了,新增的ET200S接口模块不识别,其他组态的GSD文件都正常工作,新增的接口模块可以再在线搜索到,也可以改名称。说明硬件网络没有问题,但就是不识别。I点和Q点没有反应,SF和BF灯亮起,多次重启和下载组态都无效
说下最后的解决办法,组态下载后,调到组态在线模式,右键不识别的接口模块,然后有个模块信息里有个类似初始化模块的选项,启动后,这时候模块识别上来了,一切正常,再次跟大家分享一下自己的经历,有想法的可以交流。这种情况具体是什么原因,是否正常现象。欢迎大家共同探讨。
发布于 2023-02-06 18:43:49
1楼
学到了,是不是相当于恢复出厂设置一下就好了
发布于 2023-02-08 14:19:44
3楼
意味需要重新初始化。实用好分享
分享