回复:10KV的高压电机变频切到工频请教

已锁定

nnnn1234

  • 帖子

    4997
  • 精华

    58
  • 被关注

    213

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-18 11:36:55

35楼

展开查看
以下是引用liul_sharp在2023-02-17 12:13:09的发言 >32楼

是的,电网容量大,都不是问题。在甘肃一个电厂见过11000kW/10kV的给水泵异步电机,3台都是直接启动的。启动的时候把电网电压手动调节上去,启动完了再降下来一点。启动慢吓人的。

以下是引用锋言锋语在2023-02-17 10:27:01的发言 >31楼:只要电网容量够, 直...

引用31楼详细内容:

只要电网容量够, 直接启动其实最可靠。


以前认为大电机不能直接启动, 怕对机械造成冲击。 后来有一次高压变频有问题, 西门子建议先自启应急,点击2800KW. 启动过程比想象的平稳,顺畅多了。


后来想明白了, 为啥呢?


工频直接启动瞬间, 虽然电流坑达到4-7倍额定电流, 单转矩并不大。 采用变频V/F启动, 由于特性左移, 启动瞬间,其实能输出的转矩比工频大得多。  所以, 只要电网容量够, 机械肯定能承受住。

以下是引用nnnn1234在2022-05-24 08:31:28的发言 >1楼:你处的10KV供电系...

引用1楼详细内容:

你处的10KV供电系统容量很小吗?400kw的电机直起也没问题啊。变频器变换到工频,要防止考虑短路,一定考虑好开关顺序和时间

这是硬干啊

The darkness is no darkness with thee.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3060条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。