只有在接触器闭合,触发端低电平时才能检测,除非加热开始前就检测到,在工作中尤其是升温过程中击穿的很难准确检测到
是的,这个也是节约成本的方案,只有停止加热仍然检测到电流时才能起保护作用。
因为有额外的没有PLC参与的保护回路这个算是保护方案的补充吧,SSR击穿后温度不受控上升如果这个电流方案失效还有温度继电器的回路做备用。