我厂有台机器,主电机30KW,采用软启动器起动,起动时间设为一分钟,起动时最大电流超过200A,持续时间为20秒左右,但起动后正常运转时电流才45A左右,现在我用的空气保护开关额定电流为60安,但起动时有时会跳闸,想改用100A的又怕起不了保护作用,各位大侠有什么好的建议?