重载电机起动


只看楼主 2006-03-03 17:57:46
我厂有台机器,主电机30KW,采用软启动器起动,起动时间设为一分钟,起动时最大电流超过200A,持续时间为20秒左右,但起动后正常运转时电流才45A左右,现在我用的空气保护开关额定电流为60安,但起动时有时会跳闸,想改用100A的又怕起不了保护作用,各位大侠有什么好的建议?
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=217209&b_id=24&s_id=0&num=14&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0

侠客

经验值: 778
发帖数: 748
精华帖: 1
回复:重载电机起动


只看楼主 2006-03-08 12:59:28
用变频器的话60A的开关也可以
笑面人生
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 103
发帖数: 143
精华帖: 0
回复:重载电机起动


只看楼主 2006-03-11 20:34:31
空气开关的脱扣器整定值是否还能再调得再大一点。试试再说
春行者一代
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 44
发帖数: 42
精华帖: 0
回复:重载电机起动


只看楼主 2006-03-12 08:46:50
你可以把时间调整少点

嘿嘿
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 80
发帖数: 49
精华帖: 0
回复:重载电机起动


只看楼主 2006-03-12 23:06:47
是的,可以尝试调节时间
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 103
发帖数: 143
精华帖: 0
回复:重载电机起动


只看楼主 2006-03-18 17:24:02
试下来怎么样??
春行者一代
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 353
发帖数: 375
精华帖: 0
回复:重载电机起动


只看楼主 2006-03-19 06:51:33
用变频器的话60A的开关也可以

好学
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 23
发帖数: 23
精华帖: 0
回复:重载电机起动


只看楼主 2006-03-29 02:38:47
用变频器 是否效果好点?
追求完美
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 124
发帖数: 71
精华帖: 2
回复:重载电机起动


只看楼主 2006-03-29 16:15:46
用西门了的3RW40软启动 可以调节电机电流。要么加热继电器。
SIEMENS
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 827
发帖数: 253
精华帖: 3
回复:重载电机起动


只看楼主 2006-11-22 11:06:23
主电机30KW,空气保护开关额定电流为60安?有点勉强吧,30KW电机的额定电流是多少?基本上也得有个55A左右吧,个人意见,30KW的空气开关应该选80A,或者100A.
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1756
发帖数: 665
精华帖: 0
回复:重载电机起动


只看楼主 2006-11-23 08:21:26
我也认为100A应该不会有问题
底子不好
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 71
发帖数: 71
精华帖: 0
回复:重载电机起动


只看楼主 2006-11-23 14:01:15
30kw电机动75A的空开足够了!
数控是我不经意的选择,从此一生有了无穷的乐趣!
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 39
发帖数: 38
精华帖: 0
回复:重载电机起动


只看楼主 2006-11-24 03:26:22
空开100A,再加热保护就问题不大
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 9
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:重载电机起动


只看楼主 2006-11-24 13:35:17
我也建议用80A或者100A的 得考虑电机启动的冲击电流
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 9
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:重载电机起动


只看楼主 2006-11-24 13:36:25
我也建议用80A或者100A的 得考虑电机启动的冲击电流
 