技术论坛

请问:电机的高速和低速如何区分?

将好帖分享好友
作者 主题
侠士

经验值: 1552
发帖数: 1106
精华帖: 9
请问:电机的高速和低速如何区分?
精华帖


只看楼主 只看精华 2006-07-14 10:50:40
对于高速和低速对电机做不同的处理,那怎么去分高速和低速??
实践出真知~~~~~~~~~~
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=255423&b_id=10&s_id=0&num=0&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0

版主

经验值: 125493
发帖数: 33000
精华帖: 419
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-07-16 12:34:50
呵呵,没有看到这个问题,刚刚翻看,感觉题目有些意思。愿意和楼主讨论。
我不知道楼主对高速电机和低速电机的转速界定是什么标准?也不知道楼主所言的高速和低速是以转速来划分呢?还是以电机的极对数来划分?或者是说,对于同一个电机,在它自身的调速范围以内,区分他的高速和低速段?
楼主提出此问题,是基于什么考虑的?从何而谈要区分他们
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1552
发帖数: 1106
精华帖: 9
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-07-17 10:07:35
可能是我没有说清楚,我说的是或者是说,对于同一个电机,在它自身的调速范围以内,区分他的高速和低速段?

主要是基于测速方面的考虑,基于高位绝对编码器我还不知道有什么在宽调速范围内都适用的测速算法,所以只能寻求在高速段采用一个方法,在低速段采用另一个方法!
这些都是我自己的个人想法,有什么不对的,请指点!谢谢
实践出真知~~~~~~~~~~
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 73
发帖数: 40
精华帖: 0
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-07-17 15:56:21
怎么
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1552
发帖数: 1106
精华帖: 9
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-07-23 19:16:13
哪位大侠懂行吖??
实践出真知~~~~~~~~~~
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116359
发帖数: 21008
精华帖: 767
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-07-24 21:10:25
确实有此问题。这一般是指在极低速的情况下,程序对采样脉冲如何处理。编码器有上限,计数器也有上限,如何处理极低速的速度?是采用计算两个脉冲间隔时间?还是按时基?测速发电机没多大问题,旋转编码器方式如何在程序上的处理低速的速度和方向就有问题。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 7
发帖数: 6
精华帖: 0
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-07-25 20:50:18
不能认为100%了就是高速,而50%是低速,我认为应与第三方设备如测量器件结合起来考虑,设备的要求才是判断的基础。

愚见!
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1552
发帖数: 1106
精华帖: 9
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-07-25 22:05:50
按照楼上的意思的话,就是具体系统具体分析了!!!
但是,我寻求的就是适合各种系统宽调速范围的测速精度!!
没有办法,必须区分开高速和低速!
或者找到一中全范围都适合的方法,那么就不用区分高速和低速了!
实践出真知~~~~~~~~~~
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1552
发帖数: 1106
精华帖: 9
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-07-25 22:17:34
quote:以下是引用yming在2006-07-24 21:10:25的发言:
确实有此问题。这一般是指在极低速的情况下,程序对采样脉冲如何处理。编码器有上限,计数器也有上限,如何处理极低速的速度?是采用计算两个脉冲间隔时间?还是按时基?测速发电机没多大问题,旋转编码器方式如何在程序上的处理低速的速度和方向就有问题。

如果说是基于增量编码器还好说,因为MT法已经发展成很成熟的测速方法了,但是目前还没有基于绝对编码器的全范围测速方法!
实践出真知~~~~~~~~~~
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 125493
发帖数: 33000
精华帖: 419
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-07-25 23:10:22
这几天是事情多,本楼的帖子没有关注,但是,我感觉议题很不错。希望楼主再展开些,谈谈自己的问题,我还是不太明白,但隐约的知道些题意。那个MT法是什么意思?说说看。
Y侠的测周法和测频法,这个好理解,但是楼主是想说明什么意思呢?是想将测周法和测频法分段处理吗?
此楼封精支持了。
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116359
发帖数: 21008
精华帖: 767
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-07-26 00:22:50
绝对编码器就是“位置”。只能对它记录的差值/dt“微分”。实际上就是“差分”了,既然是“差分”得到的,就需要处理精度问题。应该类似计算机中的“积分”做出一个给定精度范围的计算处理。
不过,选用绝对编码器的时候,一般都是关注位置才选用的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1552
发帖数: 1106
精华帖: 9
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-07-28 15:46:46
在各位大侠面前班门弄斧了,M法、T法应该就是常说的测频和测周法!!

  M/T法测速综合了M法与T法的长处,既记录测速时间内码盘输出的脉冲数M1,又检测同一时间间隔内高频时钟脉冲数M2。设高频时钟脉冲的频率为f0,则测速时间 。习惯上转速常以每分钟转数来表示,则电机的转速可表示为:式中,Z为电机每转一圈所产生的脉冲数(Z=倍频系数×码盘光栅数)

实践出真知~~~~~~~~~~
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1552
发帖数: 1106
精华帖: 9
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-07-28 15:49:23
感觉电机高速和低速的测速的精度是不一样的,高速的差一圈和低速差一圈完全是两回事情,所以针对高速和低速对于电机应该有不同的测速方法!
所以才有了这个疑问!!!
不知道我说没说清楚,有什么没说到的请大家提问!!!
实践出真知~~~~~~~~~~
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 490
发帖数: 409
精华帖: 0
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-08-27 17:14:49
举个例子:转速为12000转的电动工具,为测试停车性能。客户:认为停车后检测到30rpm时即认为该工具已停止;同时要求显示各个时刻转速;精度要求3rpm以内,特别是低速范围内。
各位:认为如何检测这种高低速并满足精度要求
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 125493
发帖数: 33000
精华帖: 419
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-08-27 19:51:45
呵呵,有点明白了,其实,本楼的题目并不具备普遍性,而是特殊性的问题。因为,如果既兼顾了高速的精度,又兼顾了低速的响应,而其范围奇宽,那就矛盾了,只好采用高速采集、甚高速采集模块来解决了。就是花钱呗。所以再怎么兼顾,也是有范围限制的。
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116359
发帖数: 21008
精华帖: 767
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-08-27 22:36:05
我一般采用的方法是:采样计算是一模块处理,而显示用另一个定时模块,例如每秒4-10次显示处理。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 177
发帖数: 167
精华帖: 0
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-08-28 08:58:53
还是分开处理好~
分成几个范围考虑~
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1552
发帖数: 1106
精华帖: 9
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-08-28 19:35:50
那这个范围是根据具体的系统具体的分被??
实践出真知~~~~~~~~~~
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 813
发帖数: 636
精华帖: 3
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-08-29 21:24:00
这让我想起曾经的一个计算脉冲频率的问题。
当初计脉冲频率的时候是这样做的:
当输入信号的频率在10HZ以上的时候认为是高的,利用一个定时(比如0.1S)之内接收的脉冲数目.
如果是在10HZ以下的,则采用一个脉冲之间过了多少MS,利用计时计算.希望能对楼主有些些启示.
唉,小猪没有了。
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1552
发帖数: 1106
精华帖: 9
回复:请问:电机的高速和低速如何区分?


只看楼主 只看精华 2006-08-29 21:58:08
10HZ这个界限你是根据什么来划分的呢??
实践出真知~~~~~~~~~~
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  