关于如何检测dp通讯是否正常的方法,求教。

将好帖分享好友
作者 主题
游民

经验值: 109
发帖数: 104
精华帖: 0
关于如何检测dp通讯是否正常的方法,求教。


只看楼主 2006-09-14 11:23:04
谁知道如何通过wincc或者是step7来检测dp通讯是否正常吗?有没有甚么标识位甚么的吗?
谢谢啦!
the city is so empty,因为我想要陪伴一生的女孩不在这里。
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=272418&b_id=7&s_id=0&num=4&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0

至圣

经验值: 10603
发帖数: 4326
精华帖: 26
回复:关于如何检测dp通讯是否正常的方法,求教。


只看楼主 2006-09-15 11:56:18
1.所连接的不同的厂家的设备作为dp的从站,其提供的关于通讯状态的标识地址也不同。例如S7200作为dp的从站,关于通讯状态,其SM中有定义。
2.如S7300/400作主站,可用系统功能诊断DP从站.调用SFC13读DP从站的标准数据。
3.本人的通常做法,即在dp的从站(可编程的)中编一段程序,例如某变量在一定时间内0-1不断的变化,将该变量送至主站。主站如检测到该变量不是0-1不断的变化,则认为通讯不正常了。也可以一计数器,即总之使某变量在一定时间内不断的变化。
仅供参考。
一日三省吾身
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10603
发帖数: 4326
精华帖: 26
回复:关于如何检测dp通讯是否正常的方法,求教。


只看楼主 2006-09-18 14:11:23
用西门子的标准功能块FB125/FC125
,详细资料见附件:点击此处查看附件
一日三省吾身
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1623
发帖数: 881
精华帖: 6
回复:关于如何检测dp通讯是否正常的方法,求教。


只看楼主 2006-09-18 15:21:19
如果是在WINCC中检测,可以通过调用一个检测TAG状态的函数来判断通信状态