技术论坛

接触器是放在变频器前面好还是后面好?

将好帖分享好友
作者 主题
侠士

经验值: 1203
发帖数: 912
精华帖: 5
接触器是放在变频器前面好还是后面好?


只看楼主 只看精华 2008-02-14 11:57:07
接触器是放在变频器前面好还是后面好?我们控制变频器启停是用的控制端子,接触器主要用途是起安全作用,按下急停按钮后必需要切断主电路.
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=401039&b_id=10&s_id=0&num=0&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0

侠士

经验值: 1552
发帖数: 1106
精华帖: 9
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?


只看楼主 只看精华 2008-02-14 21:08:24
一般都是后面吧,有前面的吗?
实践出真知~~~~~~~~~~
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15005
发帖数: 4412
精华帖: 141
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?
精华帖


只看楼主 只看精华 2008-02-14 23:53:29
变频器正在运行时直接切断主回路容易导致变频器损坏,而且直接切断主回路也不能让电机快速的停下来。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3210
发帖数: 885
精华帖: 0
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?


只看楼主 只看精华 2008-02-15 08:38:05
我一般是放在后面的
step by step
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 932
发帖数: 411
精华帖: 1
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?
精华帖


只看楼主 只看精华 2008-02-15 09:55:48
对于变频器一对一控制时,是放在变频器的前面,这时的接触器主要是起一个隔离的作用。如果变频器采用一拖二,或者一拖三等控制时,接触器就要放在后面了,可以进行泵的切换。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1552
发帖数: 1106
精华帖: 9
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?


只看楼主 只看精华 2008-02-15 10:27:48
楼上的什么产品放在前面?
能讲讲吗?
实践出真知~~~~~~~~~~
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1728
发帖数: 1247
精华帖: 0
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?


只看楼主 只看精华 2008-02-15 11:23:59
放在前后都可以
志存高远,追求卓越!
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3423
发帖数: 1473
精华帖: 6
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?


只看楼主 只看精华 2008-02-16 09:45:24
习惯性会放在后面.前面应该也可以!
年经就是一种态度
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1798
发帖数: 470
精华帖: 17
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?
精华帖


只看楼主 只看精华 2008-02-16 11:03:09
输入端加接触器,只要不频繁的通断对变频器威胁不大。
输出端加接触器,输出端在端开时将有过电压(电机感性负载)作用在功率组件上,虽然有吸收回路防止过电压,造成故障不是必然的,但应避免。所以不加是最好的,就算要加要在变频器停止输出后才能断开,还要做连锁防止变频器有输出时接通,否则大电流将烧坏IGBT。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?
精华帖


只看楼主 只看精华 2008-02-16 11:24:28
上面几个“精华”我认为就是最好的结论。
切断进线主回路的“急停”,还没有OFF2来得快。究其原因,是不相信变频器的控制可靠性和对变频器的了解深度不够。事实上,MM4xx变频器内部已经作了多种保护,均是用OFF2(切断输出脉冲)作为应对故障的措施(如果你自己没改动的话)。
作为“一拖多”,那没办法。只能在输出端配置接触器和热保护。
但是,输出的所有电机的接触器,都应该在OFF2状态下切换,在变频器输出、运行中,应该保持接触器的闭合。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?
精华帖


只看楼主 只看精华 2008-02-16 11:28:47
补充一点:经过快速调试,已经告诉你电机的“去磁时间”,断开接触器,也应该在此时间过后,再断开。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12611
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?


只看楼主 只看精华 2008-02-16 13:23:38
Y斑斑提醒得好,“去磁时间”这个延时值一般容易被人忘记。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 125630
发帖数: 33015
精华帖: 419
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?


只看楼主 只看精华 2008-02-16 22:03:36
这个问题,总是在工控的传动论坛里面热烈讨论。欣慰的是,这里的讨论很理性,看来大家对此问题都比较能正确的理解和运用。而且,考虑得很全面。受教了!
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1686
发帖数: 465
精华帖: 2
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?


只看楼主 只看精华 2008-02-17 13:46:32
我公司的好多设备都没有用接触器,只加断路器.效果也可以.
我就是我
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1728
发帖数: 1247
精华帖: 0
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?


只看楼主 只看精华 2008-02-18 14:11:12
加不加接触器,是看控制需要的
志存高远,追求卓越!
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 3
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?


只看楼主 只看精华 2008-02-19 09:54:26
其实没有特别要求,是可以不加或省掉接触器的,如果为了保护变频器只加合适的空气开关就够了.
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 791
发帖数: 364
精华帖: 0
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?


只看楼主 只看精华 2008-02-19 10:41:52
对于变频器一对一控制时,在变频器的前面加个空开不就完了吗??
为什么那么麻烦还得加继电器
不能理解
天行健,君子当自强不息!!
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 66
发帖数: 7
精华帖: 0
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?


只看楼主 只看精华 2008-02-24 16:16:07
对于变频器一对一控制时,是放在变频器的前面
如果变频器采用一拖二,或者一拖三等控制时,接触器就要放在后面了,可以进行泵的切换。
注意:放在前面时不能用切断电源来急停车,否则会对变频器造成损坏的!
相信自己
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 272
发帖数: 230
精华帖: 0
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?


只看楼主 只看精华 2008-02-26 10:28:18
这部分内容在手册中应该有说明
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2996
发帖数: 1430
精华帖: 9
回复:接触器是放在变频器前面好还是后面好?


只看楼主 只看精华 2008-02-28 10:52:01
在变频器控制回路中,接触器只是一种选件,有与没有不会影响变频器的正常工作.以上都说了这么多,加与不加要看你的工况要求,能满足工作的需要就行.白菜萝卜各有所爱.
QQ:9150312
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
接触器是放在变频器前面好还是后面好?
您收到0封站内信:
×
×