quote:以下是引用拓荒者在2009-03-26 16:02:15的发言:
1.是一一对应的。外部起始地址与映像起始地址是相同的,不存在超出的问题。所谓“128byte”指的是映像区的存储区大小。
2 事实上,PLC中的PIW是无法直接导入WINCC中。
3 回答同第一点,是一回事。
任何 CPU 均可使用 OB1 过程映像 (OB1-PI)。 除OB1 过程映像之外,在某些类型 CPU 中还可以将输入/输出地址分配至过程映像分区 (PIP) 。很多CPU都不能分配PIP的。比如CPU 315-2DP 。
过程映像区不能涵盖整个 CPU 的输入/输出地址区域。如,CPU 315-2DP (6ES7315-2EG10-0AB0) 的 I/O 地址总量最大为 2048 字节,但其过程映像区的大小为 128 字节。
一旦所要使用的模板 I/O 地址超出了过程映像区范围,就必须使用外设寻址。